如何根据PKPM算出的板配筋面积合理的给板配筋.
shunshuang5211
2008年04月26日 22:01:13
来自于砖混结构
只看楼主

我是一个步入设计门槛将近两年,却始终什么都不会的人,前两天有个甲方向我公司投诉说我楼板配筋过多,浪费钢筋.我就是按PKPM算出板配筋计算书配的钢筋.请教高手们,根据PKPM算出的板配筋面积,怎么给板配筋比较合理?

我是一个步入设计门槛将近两年,却始终什么都不会的人,前两天有个甲方向我公司投诉说我楼板配筋过多,浪费钢筋.我就是按PKPM算出板配筋计算书配的钢筋.请教高手们,根据PKPM算出的板配筋面积,怎么给板配筋比较合理?
免费打赏
whsss111
2016年03月03日 08:48:25
32楼
板上荷载取大了...........
回复
乐天1234
2016年04月28日 11:15:50
33楼
学习学习学习
回复
龙枪虎豹骑
2016年12月28日 09:10:11
34楼
多谢楼主分享资料
回复
龙枪虎豹骑
2017年01月12日 08:30:07
35楼
个人意见,不对请指正 1、优先采用3级钢 2、优先采用1级钢但要是冷轧带肋的
回复
龙枪虎豹骑
2017年01月12日 09:00:59
36楼
利用
个人意见,不对请指正 1、优先采用3级钢 2、优先采用1级钢但要是冷轧带肋的
回复
wangxiang_anqing
2017年05月04日 11:36:41
37楼

个人意见,不对请指正 1、优先采用3级钢 2、优先采用1级钢但要是冷轧带肋的
回复
同道者已难寻
2017年05月06日 08:57:46
38楼
都是PKPM计算出来的.
回复
mm12309
2017年05月12日 11:11:17
39楼
学到了很多 谢谢楼主
回复
xixitantian
2017年05月12日 11:37:55
40楼
PKPM只是个计算工具,能不能用好工具在个人。比如混凝土规范9.1.6条规定,按简支边设计的混凝土板,支座为砌体墙时,上部钢筋长度可取计算跨度的1/7,往往初学者甚至是设计行业多年的老手都为了简单或者根本没注意过这一条,均按平法默认的跨度的1/4计算,导致配筋增加;又比如,混规8.5.1条明确规定,板类受弯构件(不包括悬臂版)的受拉钢筋,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋百分率允许采用0.15%和45ft/fy,以板混凝土强度等级C30为例,45x1.43/360=0.179%,实配时可取0.18%,而按程序默认的最小配筋率取0.2%,这也导致很多在构造配筋范围的板实配钢筋增大,造成浪费,同样是规范要求,同样是pkpm软件,设计结果就是不同。。。这应引起初学者的重视及深思
回复
shcivil
2019年06月27日 15:14:06
41楼

40楼,学习了。

回复

相关推荐

APP内打开