请教消防电话中~~~2线消防电话和总线消防电话有什么区别?
请教消防电话中~~~2线消防电话和总线消防电话有什么区别?
2楼
我的理解:
2线电话,就是每2线上所接的电话,只能对应主机的一个通话通道。在主机上呼叫这一通道时,这2线上所接的电话同时响铃。因此分了区分各个位置的电话或分区布置电话插孔,需从主机上配出多回路的电话线至分电话分机或各区的电话插孔.
总线电话,与消防报警的总线概念相似。总线电话也是2线的,但是每个电话有其自己的地址(类似控测器的地址),在主机上,能单独按地址呼叫每一台电话分机。因此,在容量允许的范围内,只需配也少数几个回路就能连接很多的电话分机。
回复
3楼
不同的厂家有不同的做法,松江厂的2线电话只能对应一个分机或数个电话插孔,总线电话二楼说的是,但还有二根电源线的。
回复
4楼
值得学习和关注!
回复
5楼
规范并没有特别的要求:
2线电话其实就是一部电话分机,一部电话一组线!施工中多用于地下室的主要机房和泵房!
总线控制电话就是模块的电话!一部电话一个地址码,模块加电话组成。由报警线+24V电源线+通讯线连通。
问题在于是否二者是否都可以使用在规范规定的部位。
2004年施工的项目,都是用总线电话;
以后设计都是按多线电话设计的,线路太多,长达150米。
回复