断路器的过载电流选定?
漫天飞雪
2008年04月25日 22:16:13
来自于断路器
只看楼主

施耐德等一些品牌的断路器可以选定瞬时、短延时、过载电流三种参数,其中过载电流可选为0.4~1倍,请问过载一般怎么选啊?

施耐德等一些品牌的断路器可以选定瞬时、短延时、过载电流三种参数,其中过载电流可选为0.4~1倍,请问过载一般怎么选啊?
免费打赏
qian68747
2008年04月27日 08:57:22
2楼
按你的计算的线路电流是多少?一般在乘以1.1倍就是过载电流,然后就按上面的调节.
你比如选额定电流250的开关,计算电流是比如180,那就180*1.1=198约为200.
200/250=0.8,那就把过载调节设在0.8上.
解释:一般象可以调过载的开关,不是计算多少就选与之相近的电流等级.例如180选普通开关就是200.
但选择可调式的要选大一点.以满足将来负荷增加电缆满足载流量,就只要调大一点就好了,原因是这种开关比普通的贵好几倍.普通的在负荷增加电缆满足载流量就换开关.
回复
yangqihong-163
2008年05月04日 12:50:12
3楼

我一般选择1.1-1.2倍电流值。然后去选择开关。不知道各位前辈是咋样选择的。请指教。