沉桩贯入度大小具体如何控制
hyjcy
hyjcy Lv.5
2008年04月25日 16:45:19
只看楼主

一般 沉桩贯入度都控制在5~10mm,但对于不同的桩锤,实际的沉桩能力有较大的差别。目前,好像还没有不同的桩锤的沉桩贯入度对应单桩承载力的量化指标。各位达人,有没有什么具体的经验。比如:桩基采用600*600预应力方桩,采用D80柴油锤,设计单桩承载力为3000KN,若沉桩终锤贯入度为20mm,此桩基能够满足设计单桩承载力要求吗?

2008年04月26日 20:48:15
2楼
看到你的终锤贯入度为20mm,那应该是软土地基咯,一般软土地基都是以设计标高为控制的吧,贯入度大并不表示承载力不足吧,只要地质资料没问题应该就没事
回复
hyjcy
2008年04月28日 16:39:42
3楼
终锤贯入度为20mm/击,我觉得应该已经进入砂土状强风化岩, D80的柴油锤沉桩能力应该还是很强的。为何贯入度为20mm/击时停锤,只是因为原先的地质钻探不准,原先地质是面上淤泥层,下面就是碎块状强风化岩,而且标贯N达到100以上。所以,就设计成端承桩。没想到,沉桩贯入度保持在20mm/击左右一共打下去6m,桩顶高程已经比设计高程低了3m多,停锤时是整根桩已经打到桩顶接近水面上,不得不停锤。设计单桩承载力为3000KN,这桩能判定合格吗?这个地方地质变化很大,钻孔很不准。有的桩又长了很多。
回复
twomm
2008年05月04日 00:40:20
4楼
好像看过某篇论文岩基的控制贯入度一般在5mm左右,所以我看到20mm就觉得是应该没到岩基吧~~~20mm这么大的贯入度我觉得应该是没打到岩基的~~~~刚接触岩土方面的知识也不知道说的对不对哈~~~前段时间遇到的工程都是打不下去的,高了设计顶高3,4m的都有,最后都是做了大应变确定桩力够了截桩的~~实在不行就做大应变吧,承载力够也就行了
回复