变频供水设备的稳流罐(稳压罐)如何选择?如果按照气压给谁设备供水计算的气压罐实在太大了,不知道变频供水设备的稳流罐怎么计算的,拿到的厂家样本上都是配套的,没有具体计算方法,只知道起到一个稳流稳压的作用。请高手指点啊!非常迷茫!

变频供水设备的稳流罐(稳压罐)如何选择?如果按照气压给谁设备供水计算的气压罐实在太大了,不知道变频供水设备的稳流罐怎么计算的,拿到的厂家样本上都是配套的,没有具体计算方法,只知道起到一个稳流稳压的作用。请高手指点啊!非常迷茫!
免费打赏
lioshui
2008年12月28日 16:11:47
2楼
建议你不必自己算,都各有道理、各有规定。《JS系列建筑供水补压装置》从不用稳流罐,稳流、稳压效果很好。
请阅:国家建筑标准图集(06ss109),有无罐的也有有罐的及其规格。
回复
chinat
2008年12月30日 10:06:12
3楼
我公司网站上有,您可以上去浏览一下 http://www.taxun.com/bertoli_s.htm
回复
shichenjiang
2009年01月05日 20:38:47
4楼
最近刚好看到有本新出的给排水设计手册(中国建筑出版社出版的)有提到相关设计方法,大概的印象:
按设计秒流量选变频泵的话,配套设置20s的稳压水罐;按最大时用水量并考虑1.3~1.4安全系数选变频泵的话,配套设置120s(?)的稳压水罐。
不知道有没有记反了,有待查证,记性不好了现在。。。
回复
litao1044745903
2013年12月09日 14:46:32
5楼
稳压罐安装在水箱之前是什么作用???
回复
may68day
2013年12月10日 07:51:06
6楼
《建筑给排水设计手册》第二册有相关实例,楼主可以看一下
回复
季利
2013年12月10日 11:10:07
7楼
路过!~~学习!~~~
回复
yuan5260963
2013年12月10日 12:59:30
8楼
学习了,谢谢