带地下室框剪结构中剪力墙底部加强区高度如何取定
chbypm
chbypm Lv.2
2005年02月28日 22:56:20
只看楼主

带地下室框剪结构中剪力墙底部加强区高度如何取定

带地下室框剪结构中剪力墙底部加强区高度如何取定
免费打赏
ader2000
2005年03月02日 10:07:40
2楼
如果是高位转换.
1.墙高1/8(墙高度从转换层以上算起,加强区高度从地面算起,规范说得不清楚)
2.转换层以上加2层.
取大值.
回复
ws364
2005年03月03日 21:22:56
3楼
部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强区部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m.(GB50011-01-10)6.1.10条。
回复
ws364
2005年03月03日 21:23:11
4楼
部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强区部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m.(GB50011-01-10)6.1.10条。
回复
merry219
2005年03月04日 10:33:58
5楼
加强区高度从地面算起,按楼上所说的取值,地下室部分也算加强区。]
回复
merry219
2005年03月04日 10:38:10
6楼
以下是引用ader2000在2005-03-02 10:07:40发表的内容:

如果是高位转换.1.墙高1/8(墙高度从转换层以上算起,加强区高度从地面算起,规范说得不清楚)2.转换层以上加2层.取大值


请问墙高度为什么从转换层以上算起,根据是什么?请赐教。
我一般还是从地面算起
回复