排水管道管底平接是否可行
annie214
annie214 Lv.2
2008年04月25日 13:10:59
只看楼主

由于受排出口标高的限制,设计的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,雨水管道设计管径从d600-d2200,污水管道从d400-d1200。设计规范没有硬性规定,但不知这样是否真的可行?

由于受排出口标高的限制,设计的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,雨水管道设计管径从d600-d2200,污水管道从d400-d1200。设计规范没有硬性规定,但不知这样是否真的可行?
免费打赏
亦心之心
2008年04月25日 15:50:57
2楼
可以
回复
rain_ls
2008年04月26日 09:40:39
3楼
应该可以
回复
suncrystal
2008年04月30日 07:12:20
4楼
可以的
回复
鸿业gps
2008年04月30日 13:21:40
5楼
雨水管道条件受限制的时候有人采用管底平接,因为雨水只要不冒出地面就行。污水管道采用管底平接的相当少
回复
huangzhimin
2008年05月02日 10:32:48
6楼
排水管道管底平接是不可行的。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.3.1条规定: 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。