我厂10KVPT按照设计图纸PT二次侧N630是接地的,可是测量N630对地有7V左右的电压,L630对地也有几V的电压。测量N630和L630间反而只有0.5V的电压。为什么?是不是N630根本就没有接地,或者接地不良
我厂10KVPT按照设计图纸PT二次侧N630是接地的,可是测量N630对地有7V左右的电压,L630对地也有几V的电压。测量N630和L630间反而只有0.5V的电压。为什么?是不是N630根本就没有接地,或者接地不良
2楼
不了解实际情况,可以检查一下开口三角L,N的是不是接反,这样的情况不少。
回复
3楼
“测量N630和L630间反而只有0.5V的电压。”
问题很严重,请检查PT二次线。
回复
4楼
谢谢,让我有学到了知识 。希望多发些理论与实践结合的贴,再次感谢
回复
5楼
建议你首先搞清楚N630是在什么地方接的地,按规定应该是在保护屏处一点接地。如果实际在保护屏处接了地而你又去其他地方直接对地测电位就有可能因为地网电阻的原因出现压差,如果就是在接地点处测到了压差就可以考虑是接地不良了。至于开口三角的电压只有0.5V,如果是负荷对地绝缘都很好的话也是正常的。
回复
6楼
楼上说的对
回复
7楼
电压回路控制电缆一般要求一端接地,另一端不接地或经过电压保护器接地。如果电缆较长的情况下,不接地的这一端可能会感应出一定的电压。
回复
8楼
楼上说的很对,一端接地,一端接击穿保险接地;5楼和7楼说的都有可能;你还是要查查线看看
回复
9楼
一般从保护屏一点接地,如果从PT处接地,有可能是感应电压或者你的接地网不好
回复
10楼
楼上说的很对,一端接地,一端接击穿保险接地;5楼和7楼说的都有可能;你还是要查查线看看
回复