新手提问!
215719560
215719560 Lv.2
2008年04月24日 20:10:21
来自于建筑施工
只看楼主

我是新手,我也知道引测轴线也许多方法!可是都有一些限制! 要是直接通过外墙(经纬仪)投射,有个场地问题,都好几十米高,你经纬仪要架多远啊! 设置轴线孔,下层的模板没拆,就算有个洞,下层的支撑也没拆,不利于观测! 所以请大家介绍介绍你们引测轴线的方法,我在此不盛感激!我的积分不多,送大家10分,希望大家帮帮忙!

我是新手,我也知道引测轴线也许多方法!可是都有一些限制!

要是直接通过外墙(经纬仪)投射,有个场地问题,都好几十米高,你经纬仪要架多远啊!

设置轴线孔,下层的模板没拆,就算有个洞,下层的支撑也没拆,不利于观测!

所以请大家介绍介绍你们引测轴线的方法,我在此不盛感激!
我的积分不多,送大家10分,希望大家帮帮忙!
免费打赏
mpb_work
2008年04月25日 10:39:24
2楼
预留轴线孔是比较精确的引测办法~下层的支撑没有拆基本上不会影响引测~你在设置引测孔的地方~不只是楼板留洞~而是模板也在此开洞(200*200)~~~~这样通过激光铅垂仪、十字玻璃片可以直接从底层轴线控制点引测~~~~~
如果你的是多层建筑~那可以通过外墙吊线引测~多引几个点~取平均值~要注意的是~每层上引必须从同一侧墙面上~最好全部从首层外墙面引测~这样偏差会在允许范围之内~

用经纬仪引测不方便~也不一定精确~因为有脚手架、密目网、脚手板等都是引测的障碍~还有场地须要大~~

个人看法~仅供参考~
回复
215719560
2008年04月27日 20:11:58
3楼
谢谢楼上的兄弟

我想大家如果有激光铅垂仪、十字玻璃片的一些使用手册,请大家也发上来,小弟我不胜感激!

谢了!
回复
wangmingfei007
2008年04月28日 19:54:10
4楼
查查建筑施工手册吧。或者你的施工技术课本。
回复
wang-weijie
2008年05月02日 16:37:53
5楼
楼上的朋友说的最实际了,哈哈
回复
chen__jian
2008年09月30日 12:25:17
6楼
楼上说的很好啊,在高层中基本上都是这样的预留轴线孔引测。