请问在电机启动中,热继电器的选择有什么讲究?要考虑哪些东西?

请问在电机启动中,热继电器的选择有什么讲究?要考虑哪些东西?
免费打赏
changshangxjz
2005年02月28日 17:22:31
2楼
可以根据电机的额定电流来定,热继电器的电流整定有一个范围,最好电机的额定电流在热继电器的电流整定范围的60%-70%处,选一种
回复
nlb
2005年03月01日 06:05:54
3楼
热继电器按电机额定电流整定,注意不要整定在热继电器的下限上。另外,启动时间长的设备不宜用热继电器保护,应采用带启动长延时的电机保护器,
回复
d.l998
2005年03月01日 14:41:05
4楼
1。一般情况下,热继电器整定电流应等于或稍大于电机的额定电流(不超过1.05倍)。
2。热继电器使用场所的温度,不应超过它的最高设计温度。
3。还应根据电机的起动参数和负载持续性来选择。