本系统是个空气源热泵系统,已经运行三年,目前用户打电话说压缩机启动不久就停机,电脑板上显示的是压缩机高温保护,请大家帮忙分析下可能出现的原因所在?由于用户没有测试的工具,只说是开机不久就停机,压缩机温度太高了。
本系统是个空气源热泵系统,已经运行三年,目前用户打电话说压缩机启动不久就停机,电脑板上显示的是压缩机高温保护,请大家帮忙分析下可能出现的原因所在?
由于用户没有测试的工具,只说是开机不久就停机,压缩机温度太高了。
2楼
1、检查排气压力,多半是因为排气压力高所致。造成排气压力高的原因有换热器赃堵或风机运行不正常、干燥过滤器堵等。
2、检查制冷剂压力,是不是存在漏氟。
3、检查四通阀有没有串气的现象。
回复
3楼
根椐你发来的资料可以看出可能有以下方面引起?
平衡电磁阀坏处于工作通路,高温气态直接进入蒸发器造成高温保护
化霜电磁阀出现同样的故障也同上
如果是换热器赃堵或风机运行不正常、则该出现高压报警,漏氟会出现低压报警,
还有就是压机自已问题
回复
4楼
如果是换热器赃堵或风机运行不正常、则该出现高压报警,漏氟会出现低压报警,
高压报警和低压报警是有局限性的,R22的机组制冷时的高压报警值一般是28公斤,低压报警值一般为0.5公斤,在没有达到报警值时是不会报警的!
回复
5楼
楼上说的高低压报警值还需商榷
另外还有可能就是你的热负荷太造成蒸发温度高,从而造成排气温度也高。
一般排气温度和排气压力是相对应的,你最好用工具查一下
回复
6楼
10分钟就过热,应该是串气了。检查那几个电磁阀。
回复
7楼
估计不是系统有断路就是有高低压串气的现在
回复
8楼
也可能是冷凝器脏堵 造成冷凝负荷过大 功率升高 电流保护 或是冷凝负荷过大排气压力、温度偏高 温度保护
回复
9楼
除上面几位所说的几种原因外,还有可能是喷液毛细管堵塞或喷液电磁阀故障造成。当吸气过热度过大,压机负荷增加排气温度升高,而毛细管不能感应排温及时向吸气喷液,保护跳停。
回复