屋面保温常用的九种材料,进场检验怎么验? 屋面保温材料检测标准总结 根据《屋面工程质量验收规范》 GB 50207附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准的要求,现行屋面保温材料产品标准应按下表选用(仅供参考)。
屋面保温常用的九种材料,进场检验怎么验?
屋面保温材料检测标准总结
检测项目:表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同规格按100m3为一批,不足100m3的按一批计。在每批产品中随机抽取20块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中,随机取样进行物理性能检验。
取样要求:8m2/组。
检测项目:压缩强度、导热系数、燃烧性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同类型、同规格按50m3为一批,不足50m3的按一批计。在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中,随机取样进行物理性能检验。
取样要求:8m2/组。
检测项目:表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同原料、同配方、同工艺条件按50m3为一批,不足50m3的按一批计。在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中,随机取样进行物理性能检验。
取样要求:8m2/组。
检测项目:表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同品种、同规格按250件为一批,不足250件的按一批计。在每批产品中随机抽取6个包装箱,每箱各抽1块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中,随机取样进行物理性能检验。
取样要求:8m2/组。
检测项目:表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同品种、同规格按2000块为一批,不足2000块的按一批计。在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中,随机取样进行物理性能检验。
取样要求:8m2/组。
检测项目:干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同品种、同规格、同等级按200m3为一批,不足200m3的按一批计。在每批产品中随机抽取50块进行规格尺寸和外观质量检验。检测项目:表观密度导热系数、燃烧性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同原料、同工艺、同品种、同规格按1000m2为一批,不足1000m2时的按一批计。在每批产品中随机抽取6个包装箱或卷进行规格尺寸和外观质量检验,从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中,随机抽取1个包装箱或卷进行物理性能检验。
取样要求:8m2/组。
检测项目:玻璃性能、抗弯承载力、防火性能。
检测依据:《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012中附录B:屋面保温材料进场检验项目及材料标准。
检验批次:同原料、同生产工艺、同厚度按150块为一批,不足150块时的按一批计。在每批产品中随机抽取5块进行规格尺寸和外观质量检验,从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中,随机抽取3块进行物理性能检验。
取样要求:3块/组。