氨氮忽然上涨的原因和调试策略
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年12月28日 09:01:21
来自于水处理
只看楼主

氨氮忽然上涨的原因和调试策略 在污水处理过程中,出水氨氮的忽然上涨是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括进水水质的变化、工艺参数的波动等。作为一名环保污水从业人员,当面对氨氮忽然上涨的情况时,需要迅速而准确地进行调试。以下是一些调试方法和数据支持。 首先,我们要对氨氮上涨的原因进行分析。 1.进水水质变化:进水COD超标或含有生物毒性物质,可能导致硝化菌受到抑制,影响氨氮的去除效率。这个很容易就监测得到,我们可以通过进水在线设备的数据或者化验室分析的结果。

氨氮忽然上涨的原因和调试策略

在污水处理过程中,出水氨氮的忽然上涨是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括进水水质的变化、工艺参数的波动等。2.工艺参数波动:如溶解氧(DO)、温度、pH值等关键参数的异常波动,都会影响硝化过程。如果进水的COD忽然上涨,那么就必然导致溶解氧降低。

找到了原因我们就可以进针对性的进行调整:

1.降低进水流量和内回流比:在发现氨氮升高后,降低进水流量和内回流比,加大曝气量,延长硝化菌的反应时间,有助于恢复硝化过程。这也是污水调试过程中的常见的三板斧。增大曝气,减小水量,增大回流或者降低回流。

2.调整pH值:pH值对氨氮的去除至关重要。根据,折点氯化法中,pH值和氯的初始浓度是影响氨氮去除效果的主要因素。应保持适宜的pH值以优化硝化反应。

3.增加曝气:我们可以先测一下爆气池的溶解氧是多少。如果溶解氧过低,我们这时候就可以加大风机的频率或者增开一列风机。

4.维持一定量的污泥:应维持一定量的污泥,以保证良好的去除率和抗冲击力。

5. 化学方法

折点氯化法:根据,折点氯化法适用于中低浓度氨氮废水的处理。在pH为7、n(Cl2)∶n(NH4+)=7∶1、反应时间为15分钟的条件下,氨氮的去除率均在98%以上。其基本原理是向污水中投加氯气或次氯酸钠,使得氨氮(NH3-N)被氧化成氮气(N2),从而去除污水中的氮。

面对氨氮忽然上涨的情况,环保污水从业人员需要综合考虑进水水质、工艺参数、污泥管理和化学/生物方法等多方面因素,通过调整工艺参数、优化污泥管理和选择合适的处理技术,以实现有效的氨氮控制。同时,持续的监控和及时的工艺调整对于保持污水处理系统的稳定运行至关重要。

 