KBG管发热是怎么回事?
xieyongjie2005
2005年02月28日 13:06:10
只看楼主

我碰到这样的一个实际问题,KBG管敷设的电线管,为照明电箱的进线,照明电箱的容量为5.8KW,供电电缆为VV-5*10mm2,电管的管径为25mm,管壁发热,的确让人想不通,请各位分析一下原因

我碰到这样的一个实际问题,KBG管敷设的电线管,为照明电箱的进线,照明电箱的容量为5.8KW,供电电缆为VV-5*10mm2,电管的管径为25mm,管壁发热,的确让人想不通,请各位分析一下原因
免费打赏
luochihua
2005年02月28日 17:46:04
2楼
照明器是什么?
是不是非电气方面的原因呢
回复
李兴龙机电科技
2005年02月28日 18:10:22
3楼
是不是有涡流?等电位联结可能没做好。
回复
zhoushu8
2005年02月28日 20:04:27
4楼
涡流是一个可能,有负荷电流没回来了,矢量和不为零。
还有可能就是KBG流过了电流。

怪毛病多从零线上去找,这是一般的规律
回复
guazi0061
2005年02月28日 20:55:41
5楼
KBG管径太小,散热空间很小。
回复
ttt2050
2005年03月01日 14:32:30
6楼
同意5楼,应该是散热的问题。
回复
ttt2050
2005年03月01日 14:34:02
7楼
5。8KW的三相要用10的电缆么,感觉4就可以了,考虑电压降最多也就6应该可以了
回复
lingzhenfei
2005年03月05日 10:07:08
8楼
偶认为是 照明回路中有许多功率因数低的灯具,使电流没有全转换为光能,有大部分变为发热了!
回复
938682
2005年03月10日 15:58:53
9楼


tongti
回复
yemingzhu78
2006年06月19日 09:55:55
10楼
生产销售金属电线导管KBG/JDG以及导管配件,套接扣压式钢导管(简称KBG管)紧订螺丝式钢导管(简称JDG管)是两种新型电气安装专用导管。该系列产品是按照中华人民共和国国家标准《电气安装用导管特殊要求》(GB/T14823.1-93)并针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而开发研制的。电话:0731-5018444
回复
加肥猫
2006年06月19日 12:38:02
11楼
查查看,是不是三相电流严重不平衡使用。
回复

相关推荐

APP内打开