住建局:外窗(墙)淋水试验不合格,不得通过分户验收!淋水试验怎么干?
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2024年12月04日 10:07:10
来自于建筑施工
只看楼主

来源:豆丁施工

近日, 苏州市住建局发布 《住宅工程外窗(墙)淋水试验工作指引(试行)》, 外窗(墙)淋水试验不合格或未进行淋水试验的不得通过分户验收 。  


近日, 苏州市住建局发布 《住宅工程外窗(墙)淋水试验工作指引(试行)》, 外窗(墙)淋水试验不合格或未进行淋水试验的不得通过分户验收


 

外窗(墙)淋水试验
 


各县级市(区)住建局(委)、苏州工业园区规建委,各有关单位:

 
为切实解决住宅工程外墙及外窗渗漏问题,进一步提升住宅工程品质,根据《住宅工程质量分户验收规程》及《建筑与市政工程防水通用规范》等规定,我局总结相关经验,编制《苏州市住宅工程外窗(墙)淋水试验工作指引(试行)》,现印发给你们并提出如下要求,请抓好贯彻落实:

 
一、充分认识外窗(墙)淋水试验重要性

 
各地住建部门、各工程建设参建单位要坚持以人民为中心,从住宅业主的切身感受出发,进一步聚焦住宅外窗(墙)渗漏突出问题,深刻认识提升住房工程外窗(墙)防水质量的重要性,以更高标准、更有效措施深入推进住宅工程外窗(墙)淋水试验工作, 确保住宅工程外窗(墙)防水工程不滴、不渗、不漏, 让人民群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

 
二、全面落实住宅工程外窗(墙)淋水试验

 
住宅工程外窗(墙)淋水试验是住宅分户验收的一项重要内容。 各地住建部门要将住宅工程外窗(墙)淋水试验作为夯实建设单位工程质量首要责任和其他参建各方质量主体责任、提升住宅工程质量品质的重要举措,及时总结经验、持续完善 ,采取切实以有效的举措,确保住宅工程外窗(墙)淋水试验全面落实到位。  

 
三、加强住宅工程外窗(墙)淋水试验监督检查

 
各地住建部门及工程质量监督机构应重点检查建设、施工、监理单位住宅工程外窗(墙)淋水试验工作的落实情况,加强对住宅工程防水施工质量及外窗(墙)淋水试验工作的监督抽查, 对未落实外窗(墙)淋水试验和分户验收相关规定要求的责任单位依法依规处理处置到位。

 
附件:《苏州市住宅工程外窗(墙)淋水试验工作指引(试行)》  

 
苏州市住房和城乡建设局
2024年10月28日  

 

住宅工程外窗(墙)淋水试验 工作指引


 
为有效防治住宅工程外窗(墙)的渗漏常见质量问题,确保新建住宅工程外窗(墙)防水工程施工质量,提升我市住宅工程质量品质,在总结全市各地经验的基础上,借鉴先进做法,编制本指引。  

 
我市新建、扩建、改建的住宅工程(含商品住宅工程和保障性安居工程),在分户验收前按本指引进行外窗(墙)淋水试验。公共建筑可参考本指引执行。  

 
建筑外窗淋水部位 主要包括窗扇与窗框之间的开启缝、窗框之间的拼接缝、拼樘框与窗外框的拼缝以及窗与窗洞的安装缝等容易出现渗漏的部位。  

 
建筑外墙淋水部位 主要包括外墙墙板交接处、设备平台、雨蓬、外墙脚手架洞口、墙面变形缝(分格缝)、伸出外墙管道、女儿墙压顶、外墙预埋件、装饰线条等容易出现渗漏的部位。  

 
外窗 淋水试验应在住宅分户验收前进行,可以由建设单位委托第三方检测机构实施,由第三方检测机构对每个单位工程出具淋水试验报告。  

 
外窗 淋水试验前,淋水试验单位应编制专项试验方案,外窗(墙)淋水试验技术要求不得低于本文件要求,专项试验方案应经建设、施工、监理单位共同确认后实施。  

 
监理单位对外窗 淋水试验应进行现场全过程监督,重点检查喷淋装置、水压、流量、淋水时间等,发现问题及时督促责任单位进行整改,对拒不整改或整改不到位的,应及时向工程所在地建设工程质量监督机构报告。  

 
外窗 淋水试验不合格或未进行淋水试验的不得通过分户验收。 淋水试验不合格的,经整改后应对该单位工程重新进行淋水试验,出具淋水试验报告。  

 
(一)外窗淋水试验  

 
1. 装置包括控制阀、压力表、喷水孔和直径19mm水管等,淋水试验淋水量应控制在3L/㎡.min以上,被检区以形成连续水幕为准。  

 
2. 淋水试验的喷水方向与水平方向角度宜30度,喷射压力不应低于0.16MPa,喷水孔距窗表面、上口距离宜为100~150mm,喷射时间不少于1小时。  

 
3. 淋水立面从上往下,住宅每3层随机挑选1层(有挑檐的每1层)设置一条横向淋水区,淋水同时观察、记录淋水带范围内外窗及周边室内渗漏情况。  

 
(二)外墙淋水试验  

 
1. 装置包括控制阀、压力表、增强泵、喷水孔和淋水管线等。淋水管线内径宜为(20±5)mm,管线上淋水孔的直径宜为3mm,孔距宜为180~220mm,离墙距离不应大于150mm,喷水孔淋水量应控制在3L/㎡.min以上,被检区以形成连续水幕为准。  

 
2. 喷水孔方向与水平方向角度宜30度,喷射压力不应低于0.3MPa,喷水孔距墙表面距离宜为100~150mm,喷射时间不少于1小时。  

 
3. 淋水立面从上往下,住宅每3层(有挑檐的每1层)设置一条横向淋水区,淋水同时观察并记录淋水带范围内外墙室内渗漏情况,对怀疑有渗漏的部位可以加强淋水。  

 
五、其它要求  

 
1. 外窗(墙)淋水试验实施前,建设单位应将淋水试验方案报当地建设工程质量监督机构并在淋水试验前3个工作日书面通知监督机构。各地监督机构应将淋水试验作为住宅工程质量控制的关键点进行到场监督,监督检查淋水试验是否满足本工作指引要求,在监督项目分户验收时抽查每个单位工程淋水试验报告。  

 
2. 淋水区采用的喷淋装置应能控制流量、压力及时间,喷淋水压、流量能持续保持稳定,宜具备水压、流量、时间记录功能。  

 
3. 淋水试验单位应对淋水试验过程进行影像留存,监理单位现场监督影像留存的完整性和真实性。淋水试验每个淋水层至少留存3张照片,包括淋水试验开始、中间、结束三个时间点,也可留存视频资料。照片拍摄应添加水印信息,注明拍摄时间、拍摄地点、楼号。影像留存资料应清晰连续、画面完整,拍摄角度能全面、客观、真实反映现场淋水部位、淋水效果等要素。淋水试验人员、监理人员等应同时反映在影像中。  

 
3. 施工单位应收集、整理现场外窗(墙)淋水试验过程影像资料并刻录成光盘,与淋水试验报告作为分户验收的必备资料,随施工技术资料一并归档。  

 
本指引自2025年1月1日起实行。  

淋蓄水试验的规范



     
           

淋水试验示意图

           
淋水试验现场照片              

           

蓄水试验示意图

           

蓄水试验现场照片



         

淋蓄水试验 常见的渗漏 问题及原因分析


问题1          
窗框与墙体连接处渗漏水          


渗漏水的原因:


①设计不合理,窗框与墙体之间填塞防水材料不统一,不兼容;

②窗边收口工序混乱,防水施工后置;

③窗框与墙体间填塞不密实,或预留间隙过大未按设计要求处理;

④窗框与墙体间未打密封胶,或密封胶打在墙体涂料上。


         
         

         

         
题2          
窗扇、窗框型材拼缝处渗漏          


渗漏水的原因:


①运输、搬运过程中受力挤压,导致窗扇、窗框型材拼缝处内部胶开裂;

②窗扇、窗框型材拼装时,密封胶的施工质量不合格,漏打胶,少打胶;

③未按施工方案要求型材拼缝处二次打胶。


         
         

         
         

问题3          
窗扇 窗框搭接处渗漏          


渗漏水的原因:


①密封胶条过长起皱,或转角处断开;

②窗框未按设计要求设置泄水孔、泄水孔太小、泄水孔数量不足、未按设计要求设置泄水孔的防风盖;

③锁点调试没到位导致框扇关闭不严密;

④五金配件不合格或不匹配。


         
         

         
         

问题4          
固定窗扇周围渗漏          


渗漏水的原因:


①固定窗扇的竖向和横向密封胶条接缝处未打胶;

②窗台放坡不符合要求,水无法及时排出。



问题5          
穿板管线周边 渗漏          


渗漏水的原因:


①洞口吊模封堵不密实或封堵材料不符合设计要求;

②管线套管周边的防水处理不到位或施工质量差;

③楼板施工过程中未按照设计要求预留套管。



     
问题6          
楼板、墙边缘处 渗漏          


渗漏水的原因:      

①混凝土振捣不密实;

②阳台防水施工质量差或未按照设计要求进行防水施工;

③推拉门施工过程中对墙体防水造成破坏。


免费打赏

相关推荐

APP内打开