请教一个地下室,转换层有关的问题
skyrocket.com
2008年04月23日 15:39:41
来自于PKPM
只看楼主

如果地下室有三层,转换层为地上二层,现在将地下室顶板定义为固端,那么定义结果转换层的时候应该写5还是2?

如果地下室有三层,转换层为地上二层,现在将地下室顶板定义为固端,那么定义结果转换层的时候应该写5还是2?
免费打赏
jasonlee131
2008年04月23日 22:06:03
2楼
5 五 伍 V five

李云贵的《多层及高层结构CAD软件高级应用》中讲到过:“转换层所在层号”应填入转换层所在的结构自然层号,若有地下室则包括地下室层号在内。

回复
luhl1977
2008年10月08日 00:04:10
3楼
我认为也是5. 顶板只能作为欠固端。