这样的电箱大家提提意见
december
december Lv.2
2008年04月23日 15:28:14
来自于工地图片
只看楼主

一非标配电箱

一非标配电箱

1208936218239.JPG

免费打赏
december
2008年04月23日 15:30:21
2楼
第二个
回复
december
2008年04月23日 15:31:53
3楼
第三个
回复
december
2008年04月23日 15:37:52
4楼
第一张图片箱子的局部
回复
december
2008年04月23日 15:38:19
5楼
第一张图片箱子的局部
回复
9820.org
2008年04月24日 08:58:06
6楼
背面还有什么东西吗? 如果没有的话怎么不用线槽走啊,那就更美观了。
回复
飞影道人
2008年04月27日 22:35:25
7楼
第三张实在太差了
回复
xxy_1974
2008年04月28日 10:22:29
8楼
楼主发的第一张照片局部部位,门上未见接地短接线,接地母排是通过裸铜编织线与箱壳相连串连接地吗?这样是不符合规范要求的。第三个配电箱也存在同样的问题,走线很不专业,外观质量较差。
回复
lhjun150212
2008年05月02日 18:01:57
9楼
如果该配电箱电气元件安装板为金属的,第一二配电箱单根线穿过金属孔,会发热,显然不符合规范。
第三个箱子走线太乱,未加行线槽。
回复
december
2008年05月04日 16:22:32
10楼

裸铜编织线外应套软管是吗
回复
december
2008年05月04日 16:24:03
11楼

应三线一起穿就没问题是吧
回复