来源:道路桥梁工匠平台
预制装配式结构检查井施工 1 、 一般规定 ( 1)检查井的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。 ( 2)检查井的砌筑结构、混凝土结构应符合国家有关规范规定。 ( 3)管道检查井的基础(包括支墩侧基)应建在原状土上,当原状土地基松软或被扰动时,应按设计要求进行地基处理。
预制装配式结构检查井施工
1 、 一般规定
( 1)检查井的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。
( 2)检查井的砌筑结构、混凝土结构应符合国家有关规范规定。
( 3)管道检查井的基础(包括支墩侧基)应建在原状土上,当原状土地基松软或被扰动时,应按设计要求进行地基处理。
( 4)施工中应采取相应的技术措施,避免管道主体结构与检查井之间产生过大差异沉降,导致结构开裂、变形、破坏。
( 5)管道接口不得包覆在检查井的结构内部。
( 6)检查井、收水井应使用符合国标的重型井盖框,检查井井周加固应符合现行加固标准。
2 、 施工流程图
3 、 预制装配式结构检查井的施工应符合下列规定:
( 1)井室的混凝土基础与管道基础同时浇筑;施工应满足规范相关规定。
( 2)管道穿过井壁的施工应符合设计要求;当设计无要求时应符合下列规定:
1)混凝土类管道、金属类无压管道,其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应座浆饱满、密实;
2)金属类压力管道,井壁洞圈应预设套管,管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致,其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实;
3)化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接;
4)排水管道接入检查井时,管口外缘与井内壁平齐。
( 3)预制装配式结构的井室施工应符合下列规定:
1)预制构件及其配件经检验符合设计和安装要求;
2)预制构件装配位置和尺寸正确,安装牢固;
3)采用水泥沙浆接缝时,企口坐浆与竖缝灌浆应饱满,装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护,并不得受外力碰撞或震动;
4)设有橡胶密封圈时,胶圈应安装稳固,止水严密可靠;
5)设有预留短管的预制构件,其与管道的连接应按规范的有关规定执行;
6)底板与井室、井室与盖板之间的拼缝,水泥沙浆应填塞严密,抹角光滑平整。
( 4)有支、连管接入的井室,应在井室施工的同时安装预留支、连管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密;排水检查井的预留管管口宜采用低强度砂浆砌筑封口抹平。
( 5)井室施工达到设计高程后,应及时浇筑或安装井圈,井圈应以水泥砂浆坐浆并安放平稳。
( 6)井室内部处理应符合下列规定:
1)预留孔、预埋件应符合设计和管道施工工艺要求;
2)排水检查井的流槽表面应平顺、圆滑、光洁,并与上下游管道底部接顺;
3)透气井及排水落水井、跌水井的工艺尺寸应按设计要求进行施工;
( 7)给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求,设计未要求时,宜采用复合材料井盖,行业标志明显;道路上的井室必须使用重型井盖,装配稳固。
( 8)井室周围回填土必须符合设计要求和规范的有关规定。
4 、 质量控制应符合下列规定:
( 1)井室应符合下列要求:
1)主控项目
①所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准规定和设计要求。
②砌筑水泥砂浆强度等级、结构混凝土强度等级符合设计要求。
③预制装配式结构应座浆、灌浆饱满密实,无裂缝;井室无渗水、水珠现象。
2)一般项目
①井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝等现象;井室无明显湿渍现象。
②井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁。
③井室内踏步位置正确、牢固。
④井盖、座规格符合设计要求,安装稳固。
⑤允许偏差应符合表1的规定。
表 1井室允许偏差
检查项目 |
允许偏差( mm) |
检查数量 |
检查方法 |
||||
范围 |
点数 |
||||||
1 |
平面轴线位置(轴向、垂直轴向) |
15 |
每座 |
2 |
用钢尺量测、经纬仪测量 |
||
2 |
结构断面尺寸 |
+10,0 |
2 |
用钢尺量测 |
|||
3 |
井室尺寸 |
长、宽 |
±20 |
2 |
用钢尺量测 |
||
直径 |
|||||||
4 |
井口高程 |
农田或绿地 |
+20 |
1 |
用水准仪测量 |
||
路面 |
与道路规定一致 |
||||||
5 |
井底高程 |
开槽法管道铺设 |
Di≤1000 |
±10 |
2 |
||
Di>1000 |
±15 |
||||||
不开槽法管道铺设 |
Di<1500 |
+10,-20 |
|||||
Di≥1500 |
+20,-40 |
||||||
6 |
踏步安装 |
水平及垂直间距、外露长度 |
±10 |
1 |
用尺量测偏差较大值 |
||
7 |
脚窝 |
高、宽、深 |
±10 |
||||
8 |
流槽宽度 |
+10 |
5 、 成品保护应符合下列规定:
( 1)井室的混凝土基础与管道基础同时浇筑后,应及时的按规范要求有效的养护;
( 2)预制构件在运输、堆放和吊装时应注意安全防止构件损坏,并应保护好构件接口部位尺寸精度,避免出现崩边、破损现象;
( 3)养护时,注意检查井环与井筒结合是否牢固,有松动现象及时更换井环。
6 、 质量记录应包括下列内容:
( 1)井室验收批质量验收记录