预制装配式结构检查井
coc_25563282
2024年11月22日 10:11:38
只看楼主

来源:道路桥梁工匠平台

预制装配式结构检查井施工 1 、 一般规定 ( 1)检查井的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。 ( 2)检查井的砌筑结构、混凝土结构应符合国家有关规范规定。 ( 3)管道检查井的基础(包括支墩侧基)应建在原状土上,当原状土地基松软或被扰动时,应按设计要求进行地基处理。



预制装配式结构检查井施工

、 一般规定

( 1)检查井的位置、结构类型和构造尺寸等应按设计要求施工。

( 2)检查井的砌筑结构、混凝土结构应符合国家有关规范规定。

( 3)管道检查井的基础(包括支墩侧基)应建在原状土上,当原状土地基松软或被扰动时,应按设计要求进行地基处理。

( 4)施工中应采取相应的技术措施,避免管道主体结构与检查井之间产生过大差异沉降,导致结构开裂、变形、破坏。

( 5)管道接口不得包覆在检查井的结构内部。

( 6)检查井、收水井应使用符合国标的重型井盖框,检查井井周加固应符合现行加固标准。

、 施工流程图

、 预制装配式结构检查井的施工应符合下列规定:

( 1)井室的混凝土基础与管道基础同时浇筑;施工应满足规范相关规定。

( 2)管道穿过井壁的施工应符合设计要求;当设计无要求时应符合下列规定:

1)混凝土类管道、金属类无压管道,其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时水泥砂浆应座浆饱满、密实;

2)金属类压力管道,井壁洞圈应预设套管,管道外壁与套管的间隙应四周均匀一致,其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实;

3)化学建材管道宜采用中介层法与井壁洞圈连接;

4)排水管道接入检查井时,管口外缘与井内壁平齐。

( 3)预制装配式结构的井室施工应符合下列规定:

1)预制构件及其配件经检验符合设计和安装要求;

2)预制构件装配位置和尺寸正确,安装牢固;

3)采用水泥沙浆接缝时,企口坐浆与竖缝灌浆应饱满,装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护,并不得受外力碰撞或震动;

4)设有橡胶密封圈时,胶圈应安装稳固,止水严密可靠;

5)设有预留短管的预制构件,其与管道的连接应按规范的有关规定执行;

6)底板与井室、井室与盖板之间的拼缝,水泥沙浆应填塞严密,抹角光滑平整。

( 4)有支、连管接入的井室,应在井室施工的同时安装预留支、连管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密;排水检查井的预留管管口宜采用低强度砂浆砌筑封口抹平。

( 5)井室施工达到设计高程后,应及时浇筑或安装井圈,井圈应以水泥砂浆坐浆并安放平稳。

( 6)井室内部处理应符合下列规定:

1)预留孔、预埋件应符合设计和管道施工工艺要求;

2)排水检查井的流槽表面应平顺、圆滑、光洁,并与上下游管道底部接顺;

3)透气井及排水落水井、跌水井的工艺尺寸应按设计要求进行施工;

( 7)给排水井盖选用的型号、材质应符合设计要求,设计未要求时,宜采用复合材料井盖,行业标志明显;道路上的井室必须使用重型井盖,装配稳固。

( 8)井室周围回填土必须符合设计要求和规范的有关规定。

、 质量控制应符合下列规定:

( 1)井室应符合下列要求:

1)主控项目

①所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准规定和设计要求。

②砌筑水泥砂浆强度等级、结构混凝土强度等级符合设计要求。

③预制装配式结构应座浆、灌浆饱满密实,无裂缝;井室无渗水、水珠现象。

2)一般项目

①井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝等现象;井室无明显湿渍现象。

②井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁。

③井室内踏步位置正确、牢固。

④井盖、座规格符合设计要求,安装稳固。

⑤允许偏差应符合表1的规定。

表 1井室允许偏差

检查项目

允许偏差( mm)

检查数量

检查方法

范围

点数

1

平面轴线位置(轴向、垂直轴向)

15

每座

2

用钢尺量测、经纬仪测量

2

结构断面尺寸

+10,0

2

用钢尺量测

3

井室尺寸

长、宽

±20

2

用钢尺量测

直径

4

井口高程

农田或绿地

+20

1

用水准仪测量

路面

与道路规定一致

5

井底高程

开槽法管道铺设

Di≤1000

±10

2

Di>1000

±15

不开槽法管道铺设

Di<1500

+10,-20

Di≥1500

+20,-40

6

踏步安装

水平及垂直间距、外露长度

±10

1

用尺量测偏差较大值

7

脚窝

高、宽、深

±10

8

流槽宽度

+10

     5 、 成品保护应符合下列规定:

( 1)井室的混凝土基础与管道基础同时浇筑后,应及时的按规范要求有效的养护;

( 2)预制构件在运输、堆放和吊装时应注意安全防止构件损坏,并应保护好构件接口部位尺寸精度,避免出现崩边、破损现象;

( 3)养护时,注意检查井环与井筒结合是否牢固,有松动现象及时更换井环。

、 质量记录应包括下列内容:

( 1)井室验收批质量验收记录

免费打赏