220KV安全高度及水平距离
我是发财哥
2008年04月23日 14:17:40
只看楼主

想高这里高手们,与220KV加空线水平距离6米,塔高20米,建筑高度15~12米请问生活在这里安全不?供电局说安全可这不是他家。

想高这里高手们,与220KV加空线水平距离6米,塔高20米,建筑高度15~12米请问生活在这里安全不?
供电局说安全可这不是他家。
免费打赏
我是发财哥
2008年04月24日 16:18:59
2楼
这边人呢?高压线水平距离安全是不就不需考虑垂直距离
回复
mr65
2008年04月25日 09:34:10
3楼
想高这里高手们,与220KV加空线水平距离6米,塔高20米,建筑高度15~12米请问生活在这里安全不?
供电局说安全可这不是他家。
回复
xuan2281
2008年04月26日 21:51:13
4楼
根据电力设施保护条例,房子不能建在线路保护区范围内,220kV线路保护区为导线的边线延伸距离15米。

当然从安全距离上看,这个距离还是够的。
回复
f117a3000
2008年05月01日 15:11:29
5楼
张知识!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
gdleigong
2008年06月11日 23:03:49
6楼
电力设施保护条例实施细则
第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
按理这个安全距离已足够,但你建房的位置是在线路的保护区15米的范围内,是有违有关的电力法规的。

电力设施保护条例第十条

电力线路保护区:

一、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:

1-10千伏5米

35-110千伏10米

154-330千伏15米

500千伏20米


回复