母线的基本知识及制作
uutt36620
uutt36620 Lv.2
2024年10月30日 16:20:00
只看楼主

一、母线的基本知识 母线材料 常用的母线材料有铜、铝、铝合金、钢。软母线常用多股钢芯铝绞线(架空线),硬母线多用于铝排和铜排,管型母线多用于铝合金。 (1)铜母线:电阻率低,机械强度大,抗腐蚀性强,但是价格高。多用于持续工作电流大,位置狭窄,对铝有严重腐蚀但是对铜腐蚀较轻的场所。 (2)铝母线:电阻率大,是铜的1.7-2倍,但质量轻,且价格较低,是较常用的母线。 (3)铝合金母线:分为铝锰合金和铝镁合金,形状为管型。铝锰合金母线载流量较大,但是机械强度较差,采用一定补偿措施后可广泛使用;铝镁合金机械强度大,焊接困难,载流量小,因此使用范围小。

一、母线的基本知识

  1. 母线材料

常用的母线材料有铜、铝、铝合金、钢。(4)钢母线:电阻率大,机械强度大,价格低,为铜的6-8倍。用于交流电时有很大的磁滞和涡流损耗,因此仅适用于工作电流大于300-400A的小容量电路中。

图片

3.母线种类

在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类。

硬母线:包括矩形母线、槽形母线、管形母线等。矩形母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大。

软母线:包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。软母线用于室外,软母线施工简便,造价低廉。

封闭母线:包括共箱母线、分相母线等。

二、母线的制作

母线制作工艺流程:母线的测量与1下料→2矫直→3划线→4冲孔→5压花→6弯制→7表面处理→8连接→9安装。

1.母线的测量与下料

在图纸上一般不标注母线装配尺寸,因此在母线下料前,应对柜内母线布线情况进行实测,量出母线装配实际所需的安装尺寸。

图片

2.硬母线排矫直

矫直的方法一般有手工矫直和机械矫直两种。

(1)手工矫直:将母线放在平台上或平直的型钢上,用硬质木棰直接敲打平直,大型母线也可用木棰或垫块(铜、铝、木垫块均可)垫在母线上,同大锤间接敲打平直。敲打时要用力适度,不能过猛,否则会引起母线变形。

(2)机械矫直:对于大截面的母线,单用木棰平直有困难,可用母线矫直机进行平直。

3.母线划线

指确定母线的定位孔位置,弯曲形状等参数,划线用卷尺在平台上进行。

4.母线冲孔

(1)母线孔加工除用模具外,还可采用钻床钻孔。

(2)母线孔加工一般均采用圆孔,水平方向伸展长度超过3米时,为便于安装通常在母线上钻椭园孔,要求孔眼中心线要与母线垂直,不歪斜不咬边。

(3)母线加工后,所产生的毛刺尖角应除去。

图片

5.母线压花

(1)母线与母线、母线与端子等连接的接触面,必须平整并压花,以保证良好接触。铝、铜母线的过度接触面应进行搪锡处理或加铜铝过渡片。

(2)接触面加工前必须清除毛刺。

6.母线弯制

矩形母线弯曲,通常有平弯、立弯、扭弯( 麻花弯)三种形式,如下图2-3-2所示。弯制时应注意:母线弯曲后不得有裂纹、裂口、划痕、凹坑、起皮等缺陷;多片母线的弯曲程度应一致;需要加热弯曲时,铝母线加热温度不得超过250℃,铜母线加热温度不得超过350℃。 

图片

图片

8.母线连接

(1)矩形母线搭接时,连接尺寸、钻孔数量、紧固件要求如表2-3-5所示。连接时用角尺、钢板尺、铅笔划出钻孔位置中心线及切割线,然后用样冲冲中心眼,上台钻钻孔。

图片

(2)母线与设备连接规定

①矩形母线采用螺栓搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘应不小于50mm,上片母线端头距下片母线平弯开始处的距离不小于25mm。 

②母线的搭接面加工要平整,无凸凹和伤痕现象,无氧化膜,端头四角及截面四周要倒角。经加工后,其截面减少值,铜母线不应超过原截面的 3%,而铝线不超过5%。

③用螺栓连接母线时,母线两侧必须加装有镀锌层平垫,螺栓紧固后应露出母线2~5个螺距,连接母线用的螺栓,应使螺母置于维护侧。

图片

9.母线安装规定

(1)电气间隙和爬电距离规定

母线与导体及母线与母线之间电气间隙和爬电距离应满足规定。

图片

(2)母线搭接规定:

①铜母线与铜母线:室外、高温且潮湿或对母线由腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

②铝母线与铝母线:直接连接。

③钢母线与钢母线:必须搪锡或镀锌,不得直接连接。

④钢母线与铜或铝母线:钢搭接面必须搪锡。

⑤铜母线与铝母线:在干燥的室内,铜母线应搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采取铜铝过渡板,铜端应搪锡。

(3)母线的相序规定

①上、下布置交流母线,由上到下排列顺序为A、B、C相,直流母线排列顺序为正极在上,负极在下。

②水平布置交流母线,由盘后向盘面排列顺序为A、B、C相,直流母线排列顺序为正极在后,负极在前。

③引下线交流母线由左向右排列顺序为A、B、C相,直流母线排列顺序为正极在左,负极在右。

图片


免费打赏
wx_1676427117774
2024年10月31日 19:54:00
3楼

多多多多多多多分享

回复

相关推荐

APP内打开