冬季设备防冻措施 随着气温的不断降低,为确保设备安全过冬,电厂应积极完善运行保养制度,加强设备巡回检查次数,落实各级人员责任制,推进防寒防冻管理工作制度化、精细化、规范化,灰硫之家提提醒您:早日开展防寒防冻治理,确保设备安全过冬。 电厂常见的防冻方法有关闭门窗、停运排空、保温、伴热、循环等方法,冬季防冻应根据设备运行状态,结合往年防冻过程中出现的问题及经验,采取其中的一种或多种方法。
冬季设备防冻措施
随着气温的不断降低,为确保设备安全过冬,电厂应积极完善运行保养制度,加强设备巡回检查次数,落实各级人员责任制,推进防寒防冻管理工作制度化、精细化、规范化,灰硫之家提提醒您:早日开展防寒防冻治理,确保设备安全过冬。
电厂常见的防冻方法有关闭门窗、停运排空、保温、伴热、循环等方法,冬季防冻应根据设备运行状态,结合往年防冻过程中出现的问题及经验,采取其中的一种或多种方法。
1、停运排空
停运设备要及时排空,但泵体涡壳最低点是通过排空门排不出来的,拆掉涡壳排水螺栓太麻烦,紧急情况下又不能马上投入运行,给运行带来一定的安全隐患,为此,给你透露一个小技巧,把水泵排水螺栓换成小球阀,停运后,微开进口门、排水小球阀,软管引流至地沟,如此,启泵时只需关闭放水球阀,全开进口门,即可启泵运行,大大缩短时间。
水泵停运微开排水门
2、保温
管道、设备保温有双重意义,冬季防止设备受环境极寒天气侵袭,冻坏设备,不能正常运行或备用,有的供热管线上保温是防止热量流失,保证供热、设备加热效率,冬季来临之前,沿线查找保温有无破损提前治理,保证设备安全过冬。
3、伴热
伴热有蒸汽伴热、电伴热之分。蒸汽伴热沿线疏水阀门微开,标准以蒸汽冒出15-25cm为宜,电伴热多给重要仪表及其仪表箱供热,保持箱内温度25-30℃为宜。
电除尘有灰斗蒸汽伴热、输灰用气气母管蒸汽伴热,且有透平压缩空气机组的冬季尽量用透平压缩空气,含水量少,电动空压机只作为紧急备用。
4、压缩空气按时疏水
尤其是冬季,提高压缩空气质量,保证干燥机稳定运行,减少压缩空气含水量,按时疏水,是保证重要仪表热控设备的重要举措,各系统重要部位设置自动疏水器、箱,力保热控设备安全过冬。
5、常运行
冬季气温低,对于浆液循环泵停运后,由于减速机齿轮静置状态,齿轮油温度降低,粘度增大,减速机油泵启动困难,故冬季浆液循环泵减速机油泵保持常运行,可以保证浆液循环泵快速投入运行。
下面介绍几个实用技巧:
1、微循环
有的水泵既无排水阀,也无泵体放水螺栓,水泵停运后,蜗壳内总是存有余水,极容易冻坏泵体,只能采取微循环方法防冻,具体方法:打开备用泵进口门,微开出口门,利用运行泵高压力通过备用水泵微循环,只要有过流声即可,如此,既不影响运行水泵出力,又保证备用水泵泵体内时刻有流动水。
2、备用泵走热水
板式湿除循环水箱内水温一般为40℃左右,水泵如没有排水门,停运后,打开进口门,关闭出口门,微开出口管道疏放门,使泵体时刻有热水流动。
3、水泵冷热相伴运行
湿除水箱补水管由于没有管道保温,且水管很细,当水箱不补水时,管内水静止状态,为防止补水管冻住,方法如下:微开运行水泵管道冲洗门,与箱内热水混合运行。
【结语】目前正值秋季,强冷空气已在跃跃欲试,尤其北方地区,应该居安思危,提前排查设备隐患,把防冻保温工作早日提上日程。