求教:电缆问题
rong_201
rong_201 Lv.2
2008年04月23日 11:16:36
只看楼主

最近做了一个污水厂的改扩建工程,遇到一个难题,向各位老师请教!从配电室到脱水机房的主电源电缆长度是300米左右,请问这有什么安全隐患?如何避免?现在厂区的土建基础都做好了,配电室和脱水机房的位置都不能调整了。还有,如果选电缆型号,应该选大几个型号合适?

最近做了一个污水厂的改扩建工程,遇到一个难题,向各位老师请教!
从配电室到脱水机房的主电源电缆长度是300米左右,请问这有什么安全隐患?如何避免?现在厂区的土建基础都做好了,配电室和脱水机房的位置都不能调整了。
还有,如果选电缆型号,应该选大几个型号合适?
免费打赏
dwqdl
2008年04月23日 13:55:50
2楼
脱水机房的电机容量是多大?
回复
lingxuct
2008年04月23日 17:59:03
3楼
"主电源电缆长度是300米左右,请问这有什么安全隐患?"
这是什么意思,这300是不吉利的数字???!!!!
回复
yangqihong-163
2008年04月23日 20:20:25
4楼

脱水机房的电机容量是多大?知道距离,不知道负载功率,你要请谁回答。谁也回答不了。
回复
yangqihong-163
2008年04月23日 20:27:00
5楼
根据你的负载功率KW的计算电流,然后考虑线路压降不大5%,如果是埋地直接敷设,那你要采用YJV22-0.6/1KV的4芯或5芯电缆就可。
回复
xhymoon
2008年04月26日 01:09:48
6楼
5楼回答全面 顶一下
回复
hou48411
2008年04月26日 19:27:36
7楼

就是。这么远的距离,除了载流量以外,必须验算线路压降。
回复
rong_201
2008年05月12日 11:06:00
9楼
不好意思,各位老师,没说全面。
条件:脱水机房的容量为100KW,供电电压380V,距离变配电室的距离300米。
计算后我选的断路器额定电流250A,电缆为2根YJV-3*95+1*50,穿镀锌钢管直埋,甲方不同意用铠装电缆。线路压降是查的《工业与民用配电设计手册》第九章的电缆线路的电压损失表,4%。
还请yangqihong-163老师看看,对不对啊。
回复
xueba123
2008年05月12日 16:03:55
10楼
电缆选择没有问题
回复