大家好我是个新手,现在有一个七百多平米的地下车库,可停25辆车(轿车)。遇到的问题是,《汽车库、修车库、停车场设计规范》GB50067—97中的第7.2.1条(消防给水)和第9.0.7条(电气)是否属于同一范围,是否需要设计火灾自动报警系统? 希望大家能够回复 ,不胜感激!

大家好我是个新手,现在有一个七百多平米的地下车库,可停25辆车(轿车)。遇到的问题是,《汽车库、修车库、停车场设计规范》GB50067—97中的第7.2.1条(消防给水)和第9.0.7条(电气)是否属于同一范围,是否需要设计火灾自动报警系统? 希望大家能够回复 ,不胜感激!
免费打赏
闪电喵哥
2005年02月28日 11:13:50
2楼
IV类地下汽车库,应设置自动喷水灭火系统。IV类汽车库,不管地上地下,都可不设火灾自动报警系统。
回复
李兴龙机电科技
2005年02月28日 18:14:01
3楼
我同意二楼。但是要和设备专业协调,做好联动。
但是我院不管三七二十一,地下车库都作自动报警,为了防止万一。
回复
wxyhs2008
2005年02月28日 23:43:27
4楼
非常感谢二位,这么说火灾自动灭火系统是可以不做了,那么自动喷水是属于给排水专业的么? 不管怎么说还是真的很感谢你们!