国标并未对CO浓度探测器设置做出明确要求。GBT50378-2019《绿色建筑评价标准》: 一些地方规定有说明: DB32-3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》要求:每个防烟分区应至少设置一个。 DBJ/T13-197-2022《福建省绿色建筑设计标准》要求:每个防火分区不少于一个,安装高度1.5m~2.5m。
国标并未对CO浓度探测器设置做出明确要求。GBT50378-2019《绿色建筑评价标准》:
一些地方规定有说明:
DB32-3962-2020《江苏省绿色建筑设计标准》要求:每个防烟分区应至少设置一个。
DBJ/T13-197-2022《福建省绿色建筑设计标准》要求:每个防火分区不少于一个,安装高度1.5m~2.5m。
参考DBJ/T36-037-2017《江西省绿色建筑设计标准》说明,一个防火分区至少设置一个,距离车库外缘距离不大于30m,相邻两个传感器之间不大于60m.
DGJT08-2090-2020《上海市绿色建筑评价标准》要求:每300m2~500m2设置1个CO传感器,安装位置不应位于汽车尾气排放位置,同时也要避开送排风机附近气流直吹位置。
DB61T5016-2022《山西省绿色建筑评价技术指南》要求:住宅建筑应在每个防烟分区至少设置个CO传感器,公共建筑宜按每300~500m2设置1个CO传感器。传感器应安装在靠近人员活动区的上部,距地面2.0~2.2m高的位置,不应设置在汽车尾气直接喷到的地方,同时尽量避免设于送排风口附近气流直吹的位置。
大部分地区要求每个防火/防烟分区设置一个CO探测器,上海与陕西应是考虑探测器保护面积有限,要求300m2~500m2(厂家当然是希望装得越多越好,GB50493《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m,但此规范主要针对高危化工区域,不适用民用建筑)。建议探测器数量参考地方要求布置,减少冗余,避免气流干扰,毕竟有时候排风都不开。
根据GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》对非高原地区工作场所空气中的一氧化碳职业接触限值的规定:时间加权平均容许浓度不高于20mg/m3;短时间接触容许浓度不高于30mg/m3。一般设置CO浓度达到30mg/m3时启动排风。
CO气体分子量为28,与空气29接近,加上空气扰动,正常情况下应漂浮在人员活动区及以上部位,人员呼吸带1.3~1.8m,因此探测器安装高度1.5~2.5m均可,根据地方规范要求而定。
CO探测器安装与控制示意图如下:
控制策略:
设定一个高值,当CO气体检测仪测得CO气体浓度达至高值时,气体报警控制器输出一个继电器常开触点,通过中间继电器开启排风机。
设定一个低值,排风机运行一段时间后,当CO气体检测仪测得CO气体浓度达到低值时,控制器原常开触点断开,通过中间继电器和时间继电器延时5分钟停止排风机运行。