框架结构基础梁钢筋的方法
magicalman
magicalman Lv.12
2008年04月22日 19:19:13
来自于建筑施工
只看楼主

我想请教一个问题:在框架结构地基梁的施工当中,由于地基梁所受到的是反力,我听人说地基梁的钢筋的放法要反过来,我不知道是钢筋与图纸上的反过来,即图纸上标在上面的,实际放在下面,图纸标在下面的,施工时放在上面;还是钢筋搭接位置反过来,即基础梁钢筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。一直在想这个问题,谢谢答复!

我想请教一个问题:
在框架结构地基梁的施工当中,由于地基梁所受到的是反力,我听人说地基梁的钢筋的放法要反过来,我不知道是钢筋与图纸上的反过来,即图纸上标在上面的,实际放在下面,图纸标在下面的,施工时放在上面;还是钢筋搭接位置反过来,即基础梁钢筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。
一直在想这个问题,
谢谢答复!
免费打赏
zhouweiwei0825
2008年04月22日 19:23:26
2楼
首先希望你仔细看一下101-4,对于第一个问题,我们这的设计院会在配筋后标注是上还是下部钢筋,如果不是很清楚最好问下设计,对于你的第二个问题图集上标注的很明白,你的理解是正确的
回复
magicalman
2008年04月22日 19:49:46
3楼
第一问题:图纸上没有说明
回复
banzhang0317
2009年04月10日 17:40:55
4楼
我想请教一个问题:
在独立柱基础梁的施工当中,图纸中标注是JL,地上结构为钢结构,而且上部墙体均为卿之隔墙,无承重墙。由于地基梁所受到的是反力,我现场的钢筋放法按照反梁搭接施工。可是监理单位说是正梁施工。
一直在想这个问题,到底如何?
谢谢答复!
回复