用DZ108系列断路器可不用热继电器吗
zinvent
zinvent Lv.2
2008年04月22日 18:51:47
来自于断路器
只看楼主

热继电器装在小的电机控制电路上有点麻烦,现我想用正泰产DZ108系列断路器,它既可当一般断路器使用,又有电机过载保护,请问各位老师,我用了它不用热继电器行吗?

热继电器装在小的电机控制电路上有点麻烦,现我想用正泰产DZ108系列断路器,它既可当一般断路器使用,又有电机过载保护,请问各位老师,我用了它不用热继电器行吗?
免费打赏
yunshengbo
2009年02月19日 19:22:53
2楼
可以不用,但是最好用施耐德、西门子等进口的产品。