酒店隔音客诉问题可以分为以下几类:墙体隔音、房门隔音、设备运转噪音、管道传播噪声、地下室设备房噪音、多功能区噪音传播、楼板隔音、外部噪音等。 具体解决措施如下: 1. 墙体隔声优先考虑空气声隔声性能。下图各种颜色表述不同的墙体砌筑做法方案。 注意事项: 1)隔墙到顶,与楼板收口处无缝隙,使用柔性隔声填缝胶或膨胀剂密封;
酒店隔音客诉问题可以分为以下几类:墙体隔音、房门隔音、设备运转噪音、管道传播噪声、地下室设备房噪音、多功能区噪音传播、楼板隔音、外部噪音等。
注意事项:
1)隔墙到顶,与楼板收口处无缝隙,使用柔性隔声填缝胶或膨胀剂密封; 隔墙 使用轻质砖或石膏板,并在隔墙中增加隔音层如岩棉;隔墙与石膏板吊顶天花收口处密封;隔墙与隔墙交接处密封;
2)避免墙体双向开电气底盒,错开放置; 对电视机挂墙进行隔声隔振有优化设计,防止电视挂钩的安装破坏墙体结构降低墙体的隔声量。
客房墙体电视机托架节点
3)注意穿墙洞口封堵,缝隙采用岩棉等吸声材料进行填充; 穿墙管线采用减振吊架,振动设备(风机、风盘、室内机)采用减振吊架,与管道连接采用软连接。
4)避免客房隔墙互相借用空间,互相借用的墙砌筑到顶无法和梁板进行收口,工人无法抹灰,产生缝隙。临近电梯客房隔墙须做消声处理。
邻近电梯客房隔墙声学处理
2. 房门隔音不足,建议采用50mm厚的实心木门+周边隔音门条+门底自动下落密封条来解决门的密封隔音问题。密封条应选用耐久型好、有足够强度和弹性的橡胶产品; 门正常关闭能锁紧并与密封条紧密结合。
门企口安装示意
3. 根据GB50118《民用建筑隔声设计规范》标准和 GB/T50378《绿色建筑评价标准》,对酒店噪声限值的建议客房允许噪声级不大于35dBA,走廊允许噪声级不大于45dBA。空调室内机安装应设置减震吊架,使用弹簧减震器或橡胶减震垫,风管与设备连接设置软接。循环水管避免设置于客房内。
由于现场的局限性 原因, 循环水管安装在客房上空。
方案一:客房吊顶天花之后加筑两块石膏板墙
要注意吊顶天花是否可承受加筑两块石膏墙的压力
方案二:包围循环水管,以杜绝循环水管的运行噪声传播至休息区域产生滋扰。
循环水管包管处理
4. 卫生间排水管道不应设置于客房上方,水管井不应与客房相邻,若相邻应设置隔声墙。建议排水管采用铸铁水管,隔音性能较好,塑料材质应采用螺旋中空双壁管道等隔声管道。
水管隔声可采用 12-15mm 厚吸声材料(如容重 32kg/m3 的玻璃棉)包覆,外侧再以2mm厚,达到 4-5kg/m2 的面密度的柔性隔音毡进行包裹。穿过楼板处下方落水点通常噪声最高的区域。噪声敏感区域可设置隔声吊顶。
酒店客房隔震地台
6 . 对于设备机房噪声,制冷机房、水泵房、配电房等产生噪音的主要设备机房以及屋面风机、风冷热泵等振动设备不应设置在客房的正下方或正上方,振动设备采取减振器安装,屋顶设备区域建议设置浮筑地台。任何百叶窗/设备外部 3 米外的噪音水平应不超过 60dBA。
7. 设置按摩池的酒店, 为避免其振动会通过结构传递相邻客房,因此须加筑浮动底座,将按摩浴缸加筑在浮动底座上。
7. 对于室外环境噪声,GB3096《声环境质量标准》 5 类城区制定了环境噪声标准,如下,度假区域酒店噪声标准建议在日间及夜间分别为 50dBA及 40dBA,城市区域酒店噪声标准建议在日间及夜间分别为60dBA及 50dBA。
建筑玻璃幕墙与楼板、隔墙相接部位应密封严密。