一、预案的制定与启动 为贯彻执行“安全生产,预防为主”的方针,切实保护国家和人民群众生命和财产安全,保证生产的顺利进行,结合当地的气候特点和本污水处理厂的实际情况,特制订防台风、暴雨应急预案,建立应急预案机制。收到气象台发布台风、暴雨预警信号后,本预案正式启动。 二、危险性分析 本污水处理厂在台风、暴雨季节期间,现场存在电缆沟浸水、反冲泵房侧面电缆槽喷水、电柜内防雷设备损坏起火、物体打击、触电事故、部分建筑物被台风损坏而伤及人体。
一、预案的制定与启动
为贯彻执行“安全生产,预防为主”的方针,切实保护国家和人民群众生命和财产安全,保证生产的顺利进行,结合当地的气候特点和本污水处理厂的实际情况,特制订防台风、暴雨应急预案,建立应急预案机制。收到气象台发布台风、暴雨预警信号后,本预案正式启动。
二、危险性分析
本污水处理厂在台风、暴雨季节期间,现场存在电缆沟浸水、反冲泵房侧面电缆槽喷水、电柜内防雷设备损坏起火、物体打击、触电事故、部分建筑物被台风损坏而伤及人体。
上述危险性存在着人员伤亡、物体打击等严重事故的潜在危险。
重大危险源有:
1、 台风、暴雨对电气设备的影响:电柜设备损坏起火; 2、 对建筑物的影响:顶棚盖板吹脱、玻璃破碎、水浸变压器室;
对大型机械的影响:抢救施工用电漏电;
4、 雷雨天气雷击带来的人身伤害、物体打击、触电等因素均存在,且均为重大危险源。
三、组织机构
1、防台风、暴雨工作小组:
组长:XXX
副组长:XXX
成员:XXX
下设各分小组:
机修组组长:XXX
生产组组长:XXX
后勤保障组组长:XXX
外部支援进厂后由防风防雨工作小组组长负责调派人员、分配任务。
2、职责:
(1)、 防台防汛工作小组的职责:
a.贯彻执行有关防台、防汛的文件、通知,制定防台、防汛规范措施。
b.负责组建应急救援队伍,预防随时可能发生的洪灾和台风,进行抗抢险和及时救援。
c.负责对预防台风、暴雨、洪灾提供必要的物资设备和组织保障。
d.定期对本单位防台、防汛设施、物资设备进行检查,分析在台风、汛期中可能存在的隐患和险情,制定应急处理措施和预防方案。
e.负责在员工中开展台风、汛期安全知识教育和技能培训,组织应急疏散预案的实施和演练。
f.多渠道收集与本工程相关的气象资料,在台风、暴雨洪灾来临之前,做好台风和暴雨洪灾的预防和准备工作。
2、 下设各分小组的职责:
(1)机修组职责:
a.负责落实施工现场的建筑物及设备设施的加固、防护、排水防涝工作。
b.负责处理项目部防台、防汛日常事务,接受上级、地方政府有关防汛的电传、电话、传真、指示等,及时汇报公司防汛领导小组采取应急行动。
c.随时掌握台风、暴风雨、洪水等气象资料,保证24小时通讯,遇有紧急情况,第一时间报告防台、防汛领导小组组长。
d.负责组织一支由抢修人员组成的紧急抢险机动小组随时待命,作为处理紧急事件的专门队伍,由领导小组直接调遣。
(2)生产组职责:
a.保障台、汛期间值班室至少一人在场,与总调度室时刻联系,对水泵机组、配电柜、变压器巡检,防止设备受到台风、雨水的损坏,发现异常情况及时联系工作组组长,并汇报有关领导,确保台、汛期间安全无事故,人员无伤亡。
b.负责台、汛期内水厂的辅助抢险、堆沙包等工作。
(3)后勤保障组职责:
a.负责对厂区防台、防汛物资计划采购、仓储和发放工作,安排汛期员工值班,确保防台、防汛物资质量。
b.负责厂区防台、防汛抢险物资及设施的配备、检查、保管、维修等工作,保证完好可用。
c.负责台、汛期间对抢险物资、设备进行调配。
d.负责行政、后勤的组织、协调、检查及督导。
e.负责解决其他支援抢险人员及工作人员的食、宿安排。
f.负责安排好救护的应急物品。
g.联系医疗救护机构,协调安排医务人员。
h.负责台风、暴雨过后的人、财、物的清点工作。
四、防台防汛安全措施
1、防台风、暴雨管理体系:
防台风、暴雨管理体系图
2、预防措施:
风险目标 |
风险评估 |
预防措施 |
台风 |
1、易坠物坠落伤人 2、电线、电线杆被吹断,突然停电; 3、建筑设施被吹坏。 |
1、加强与地方气象部门的联系,收集相关气象资料,制订防台风措施;配备相应的防台风物资,如铁线、钢筋锚固杆、锚固机和防台风食品;台风来临前,派专人夜晚值班。2、对易坠物进行加固。 3、对所有的临时用电线路和临时用电器进行加固,自备发电机进行自发电以满足停电后的排水和照明所用。 |
暴雨 |
1、洪(雨)水进入电缆沟; 2、雨水、洪水四处乱流; 3、突然停电; 4、人员、物资、设备受灾。 |
1、加强与地方气象部门的联系,制定防汛措施,配备防汛物资和设备。 2、电缆沟应尽量堵死。 3、厂区内的排水沟定期派专人疏通,并备好大流量抽水泵。加强对地表水的疏导、对厂区围墙、外部的排水井、道路周边设置排水沟,加高围蔽等措施。雨期、汛期加强抽水,确保安全。 4、配备要一定的自发电能力,以确保汛期突然停电情况下的排水和照明需要。 5、汛情出现前,对可能受洪灾的人员、物资、设备及时转移至安全地带,确保其不受洪灾侵袭。变配电设备等布置在洪水影响最小的部位,做好遮盖防水工作,使任何应避水的材料、产品、半成品免于浸泡淋湿,材料场地做好排水。工作场地、运输道路采取加防滑条等防滑措施。 6、若有施工机械及用电设备应设置防护棚。 |
3、事故的处置:
应急处理程序工作流程图
4、 紧急安全疏散:
4.1接到台风、暴雨会对污水处理厂产生较大威胁,接到撤离命令后,防台领导小组应迅速组织集合防台防汛工作组、防台防汛突击队以最快的方式赶到现场,迅速维护秩序,组织人员撤离至安全位置。
4.2做好为紧急疏散人员提供照明,救援物质保障。
4.3对可能受灾的物资设备进行转移。
5、 医疗救护:
5.1把人员撤离到安全地带。
5.2初步检查伤病员,进行现场急救和监护,采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、预防感染、止痛等措施。
5.3呼叫救护车、现场继续施救,坚持到救护人员或其他施救人员到达现场 接替为止。
6、危急时的社会援助:
根据台风和汛情情况,按电话须知的要求拨打“120、110”等请求社会援助。
五、 物资储备
1、日常配备可充电工作灯、电筒、草袋、篷布、急救药箱、大功率抽水机械等专用应急设施和设备,并严禁挪用防台防汛物资和设备。本项目物资储备见下表:
物资名称 |
单位 |
型号 |
数量 |
备注 |
铁铲 |
把 |
XX |
||
雨衣 |
件 |
XX |
||
雨鞋 |
双 |
XX |
||
污水泵 |
台 |
7.5kw |
XX |
|
橡胶排水管 |
米 |
XX |
||
麻袋 |
个 |
XX |
||
发电机 |
台 |
5KW |
1 |
|
麻绳 |
米 |
012 |
XX |
|
电缆 |
米 |
3*2.5+2*1.5 |
XX |
2、定期对发电设备按规定时冋进行运转调试,确保发电设备长期处于完好 状态。
3、 救援物资和设备设专人保管、不上锁。
4、 放置合适的位置,使现场人员都知道。
六、应急结束
当灾害得到有效控制时,防台风、暴雨工作小组应急领导小组可视实际情况宣布结束紧急应急。
依照有关紧急应急期规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等,在应急结束后应当及时归还原位。紧急处置工作结束后,应及时恢复正常生活、生产、工作秩序,修复水毁基础设施,尽可能减少突发事件带来的损失和影响。
七、 人员管理
1、 应急小分队成员,要求招之则来,来之则战,组成一支精明强干的队伍。
2、 由水厂组织,应急小组成员配合对应急预案进行培训和预演。
3、 对防台防汛过程中表现突出的人员,按照《员工奖惩条例》给予表彰奖励。对工作严重失职,造成重大损失和严重后果,按有关规定追究责任。