叠合板桁架筋与现浇层板负筋间,如何排布?
stone_geng
stone_geng Lv.2
2024年08月18日 16:53:54
只看楼主

常规小跨度的叠合板厚度一般为130mm,即60mm的叠合层+70mm厚的现浇层。 叠合层内设钢筋桁架,钢筋桁架高度一般为85~86mm,咱按85mm计。 设板保护层厚度均为15mm。 则,板底至钢筋桁架上弦钢筋外皮高度为15+85=100mm, 130-100=30mm,除去15mm保护层,理论上留给钢筋的间距仅剩30-15=15mm。 此距离值,对于矩形楼板的角部,因有双向的支座钢筋,是否存在空间不足的情况。

常规小跨度的叠合板厚度一般为130mm,即60mm的叠合层+70mm厚的现浇层。

叠合层内设钢筋桁架,钢筋桁架高度一般为85~86mm,咱按85mm计。

设板保护层厚度均为15mm。

则,板底至钢筋桁架上弦钢筋外皮高度为15+85=100mm,

130-100=30mm,除去15mm保护层,理论上留给钢筋的间距仅剩30-15=15mm。

此距离值,对于矩形楼板的角部,因有双向的支座钢筋,是否存在空间不足的情况。

举例:若取板顶支座钢筋为10mm,则10+10=20mm,>仅剩的15mm。

此时钢筋该如何排布呢?

01.下层(垂直与桁架筋方向)支座钢筋,遇桁架筋时,打弯从桁架上弦筋下绕过再反上来?

02.下层(垂直与桁架筋方向)支座钢筋,直接置于桁架上弦筋下面?(相当于认为加大了此支座筋的保护层,感不合适。)

03.将角部的支座筋焊接成单层筋厚的钢筋网片,再置于板顶。(此做法是否可行有待商榷。)


image.png

免费打赏
放水发电
2024年08月19日 13:41:28
3楼

资料还不错,学习了,感谢分享

回复

相关推荐

APP内打开