湿空气密度计算公式纠偏
jy_hdn
jy_hdn Lv.2
2024年08月16日 14:37:19
只看楼主

       空调行业需要用到空气密度的地方很多,大多数时候都取1.2kg/m3。有些特殊情况下,比如高海拔地区,还是要核算空气密度的。但目前不少资料、手册、教材中空气密度公式的常数项都有一些错误,虽然对计算结果影响不是太大,但还是应该予以纠正的。        这是正确的公式     这是我验算的过程。

       空调行业需要用到空气密度的地方很多,大多数时候都取1.2kg/m3。有些特殊情况下,比如高海拔地区,还是要核算空气密度的。但目前不少资料、手册、教材中空气密度公式的常数项都有一些错误,虽然对计算结果影响不是太大,但还是应该予以纠正的。


       这是正确的公式

1723789745729.png

    这是我验算的过程。

1723790174377.png



以下是两个资料中的错误引用。

1723789271605.png

1723789376163.png

    以上,供同行参考。

免费打赏
放水发电
2024年08月16日 18:05:53
3楼

资料不错,支持鼓励上传分享附件资料

回复
wx_1676427117774
2024年08月17日 08:26:30
4楼

多多多多多多多多多多分享

回复
高乐高8801
2024年08月18日 09:04:07
5楼

感谢楼主分享!收藏有空再看

回复