对《建筑隔震设计标准》GB∕T51408-2021附录A隔震建筑抗震性能设计的思考一、《建筑隔震设计标准》(以下简称隔标)附录A表A.0.1,结构抗震性能目标如下:二、设防地震作用下性能水准2的具体要求如下:上述公式与《隔标》第4.4.6条内容一致,只是效应符号不同。【提醒1】采用附录A的公式时,设防地震作用下的效应均应乘以相应的增大系数、调整系数,这与《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》的性能设计有较大区别。
对《建筑隔震设计标准》GB∕T51408-2021附录A隔震建筑抗震性能设计的思考
一、《建筑隔震设计标准》(以下简称隔标)附录A表A.0.1,结构抗震性能目标如下:
二、设防地震作用下性能水准2的具体要求如下:
上述公式与《隔标》第4.4.6条内容一致,只是效应符号不同。
【提醒1】采用附录A的公式时,设防地震作用下的效应均应乘以相应的增大系数、调整系数,这与《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》的性能设计有较大区别。
【提醒2】《隔标》附录A.0.3-4公式有误,故上表引用的公式为4.4.6-4。
三、罕遇地震作用下性能水准4的具体要求如下
四、罕遇地震作用下性能水准5的具体要求如下