4.6  梯架、托盘和槽盒安装 4.6.1  梯架、托盘和槽盒接地 1   金属梯架、托盘或槽盒起始端和终点端必须与保护导体(PE)可靠连接。见图4.6.1-1。   图4.6.1-1 槽盒终端与接地排连接 2  金属梯架、托盘和槽盒全长大于30m时,应每隔20m~30m增加可靠接地点,见图4.6.1-2。



4.6  梯架、托盘和槽盒安装

4.6.1  梯架、托盘和槽盒接地

1   金属梯架、托盘或槽盒起始端和终点端必须与保护导体(PE)可靠连接。见图4.6.1-1。
 

图4.6.1-1 槽盒终端与接地排连接

2  金属梯架、托盘和槽盒全长大于30m时,应每隔20m~30m增加可靠接地点,见图4.6.1-2。

图4.6.1-2 中间增加可靠接地点

3   金属槽盒不应作为保护导体( PE )的接续导体。
4  非镀锌梯架、托盘和槽盒本体间连接板的两端跨接铜接地线,截面积不小于4 mm 2 。见图4.6.1-3。

图4.6.1-3梯架跨接

镀锌梯架、托盘和槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

4.6.2  梯架、托盘和槽盒的弯曲半径

1  不小于内部电缆最小允许弯曲半径。
2  转角、丁字、十字分支段,其内角应设置斜45 0 或圆弧转角配件。见图4.6.2。

图4.6.2 梯架转角设置(转角不小于内部电缆最小弯曲半径)

4.6.3  伸缩节与补偿装置

线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过 30m 、铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过 15m 设有伸缩节;梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置;见图4.6.3。

图4.6.3  变形缝补偿装置

4.6.4  梯架、托盘和槽盒连接

与支架间及连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母位于梯架、托盘和槽盒外侧。

4.6.5   铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

安装时要防止碰撞损坏防腐层。当铝合金桥架与钢支架固定时,横梁与桥架之间可采取石棉垫或 PVC 橡胶衬垫等进行有效分隔,达到相互间绝缘防电化腐蚀作用。

4.6.6  室外槽盒防雨措施

1  室外敷设的电气线槽应有防雨措施,见图4.6.6。

图4.6.6 屋面桥架接缝带盖板

2  槽盒底部应有泄水孔。
3  槽盒进入建筑物时应有向外坡度,并有防水进入室内的措施。  

4.6.7  防火封堵

梯架、托盘和槽盒敷设在竖井和穿越防火分区隔墙时,应有防止火警时火势蔓延的有效措施,在桥架、线槽内外侧应作防火封堵;见图4.6.7-1、图4.6.7-2。

图4.6.7-1  穿越防火分区隔墙作防火封堵

图4.6.7-2  穿越防火分区隔墙作防火封堵

4.6.8   支架设置

1  敷设在易燃易爆气体管道和热力管道下方的梯架、托盘和槽盒,与管道的最小净距,符合表4.7.13的规定;
2  敷设在竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,有防火隔堵措施,见图4.6.8-1。

4.6.8-1  穿越楼板制作防水平台并封堵

3  除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。钢结构支架见图

图4.6.8-2 线槽钢结构支架设置

4  水平安装的支架间距为1.5 ~3 m ;垂直安装的支架间距不大于 2m
5  采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架, 在分支处、转弯处、端部0.3m~0.5m处或直线段超过一定长度应设固定支架; 直线段建议不超过8m设置;见图4.6.8-3  
 

图4.6.8-3  槽盒增加固定支架

6  支架应安装牢固、无明显扭曲;与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,螺栓紧固,防松零件齐全。
7  梯架、托盘和槽盒 弯曲半径不大于 300mm 时,应在距弯曲段与直线段结合处 300 600mm 的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于 300mm 时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。见图4.6.8--4

图 4.6.8 —4

4.6.9   梯架、托盘和槽盒垂直安装:

1  承重支架设置和选用型材的规格,应进行承重计算。充分考虑满足电缆敷设的重量和线路负载的可靠性,支架安装必须牢固。
2  垂直段支架间距不大于2m,且每层不少于2 个。

4.6.10   质量通病

1   非镀锌梯架、托盘和槽盒本体间未跨接;或跨接在连接板上。
2  梯架、托盘和槽盒全长的两端未设置PE接地。
3  梯架、托盘和槽盒接入配电柜(箱)处,未连接PE接地线至配电柜(箱)PE排。
4   转角、丁字、十字分支段,其内角设置成直角,未设置斜 45 0 或圆弧转角配件;见图4.6.10-1。

图4.6.10-1

5   梯架、托盘和槽盒支架装在连接板处,见图4.6.10-2。

图4.6.10-2

6   梯架、托盘和槽盒过变形缝无补偿设施,或补偿设施不符合规定。