4.5 母线槽安装 4.5.1 母线槽进场验收 1 母线槽采用的导体材质有铜、铜包铝、铝导体和铝合金导体等,其导电率也各不相同,且相同材料不同材质的导体其电阻率差异较大,将直接影响到母线槽的载流能力,因此要复核母线槽的相关技术参数,必要时对相关技术参数进行检测,以确保母线槽的运行安全。 2 查验母线搭接面和插接式母线槽静触头表面的镀层质量及平整度应完好。
4.5.1 母线槽进场验收
1 母线槽采用的导体材质有铜、铜包铝、铝导体和铝合金导体等,其导电率也各不相同,且相同材料不同材质的导体其电阻率差异较大,将直接影响到母线槽的载流能力,因此要复核母线槽的相关技术参数,必要时对相关技术参数进行检测,以确保母线槽的运行安全。
2 查验母线搭接面和插接式母线槽静触头表面的镀层质量及平整度应完好。
3 测试母线槽的绝缘电阻,单节母线槽相对相、相对地、相对中性线和中性线对地的绝缘电阻值均不应低于 20MΩ 。
4.5.2 母线槽安装位置
1 母线槽安装前应进行管线综合平衡,合理布置母线槽安装位置。母线 槽应尽量远离各种管道,与各种管道的净距应符合表 4.5.2 的要求,且注意母线槽应避免安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方,外壳防护等级 IP54 以下的母线槽应避免安装在水管的下方,无法避免时,应采取防腐、隔热、隔水措施。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 母线槽 水平敷设时,底边距地面高度不宜小于 2.2m ;除敷设在电气专用房间如配电室、电气竖井、技术层等外,垂直敷设时距地面高 1.8m 及以下的的部位应有防止机械损伤的保护措施。
4.5.3 线槽支架间距及弹簧支架调节
1 水平或垂直敷设的母线槽固定点每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件规定,距拐弯0.4 ~ 0.6m 处设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
2 母线槽穿越楼板处应设置 与建筑物固定的专用部件支座(弹簧支架),其孔洞四周应设置高度为 50mm 及以上的防水台。
3 带有插接箱的母线槽,插接箱位置处应装设支架。
4 母线槽采用圆钢吊架时,其直径不得小于 8mm 。
5 支架应安装牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时应有防晃支架。除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊连接母线槽支架,且不得热加工开孔;与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。
6 每层弹簧支架的弹簧产生的弹力应承受本层的母线槽重量。弹性支架组装后应进行预调,调节弹力调整螺母,一般使弹簧的压缩量达到 50% 。见图 4.5.3 所示。母线槽就位后,应用线垂检查母线槽连接处上下 1m 内的垂直度,允许误差± 1mm/m ,当超过允许误差时,应调节弹性支架两侧的调整螺母。调整后母线槽两侧弹簧上的预紧螺母应处于松开状态。见图 4.5.3-2
7 金属支架应处理防腐无遗漏,位于室外及潮湿场所时应按设计要求做特殊处理。
4.5.4 母线槽拼接
1 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处。
2 当段与段连 接时,两相邻段母线及外壳宜对准,相序应正确,连接后不应使母线及外壳受额外应力。
3 母线槽的母线与母线、母线与配电箱柜的裸母线搭接时,搭接面应保持清洁,且应符合表4.5.4-1 的规定。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 母线 的连接方法应符合产品技术文件要求。当穿芯螺栓采用缩颈螺栓时,应将缩颈部分拧断;当穿芯螺栓未采用缩颈螺栓时,应用力矩扳手紧固,紧固力矩值见表 4.5.4-2 。
表 4.5.4-2 钢制螺栓的紧固力矩值
螺栓规格( mm ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.5 母线 槽伸缩节设置
1 母线槽跨越建筑物变形缝(伸缩或沉降缝)处,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过 80m ,每 50 ~ 60m 宜设置伸缩节。
2 母线槽通过建筑物的变形缝时的做法,过渡软接线采用多层铜箔和绝缘套管,其材质和额定电流应与母线相同。在母线槽通过变形缝时,应进行防水处理。见图4.5.5-1
4.5.6 插接式馈电箱安装位置及固定
1 插接式馈电箱安装高度应便于操作,当设计有规定时,应按设计要求的高度进行检查;当设计未规定时,馈电箱中心高度宜1.3m ~ 1.5m 。
2 插接式馈电箱应插接紧密,与母线槽之间按产品技术要求进行连接固定;插入母线槽后,馈电箱与母线槽的缝隙中插脚不得外露。
4.5.7 外壳等外露可导电部分接地
1 母线槽的外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,且每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长不应少于2 处与保护导体可靠连接。
2 当设计将母线槽的金属外壳作为保护接地导体( PE )时,应检查母线槽金属外壳可作为保护接地导体( PE )的相关说明,应满足外壳具有可靠的连接和连续性,截面满足作为 PE 线的要求,短路耐受能力为三相短路耐受能力的 60 %,连接部位的接触电阻足够小。检查母线槽外壳与外部保护导体连接的导体截面,应符合设计要求,使其能承受预期的故障电流。
4.5.8 防火封堵
插接式母线槽在穿越防火墙或防火楼板时,采用防火隔板及防火堵料隔离。
4.5.9 母线槽通电运行前检验
1 检查低压母线绝缘电阻值,不应小于0.5MΩ ;
2 检查馈电箱插入时,接地触头应先于相线触头接触,且触头连接紧密,退出时,接地触头应后于相线触头脱开;
3 检查母线槽与配电柜、电气设备的接线相序应一致。
4.5.10 通病防治
1 母线槽安装,支架设置间距过大或虚设,支架安装在接头处或插接口处,见图4.5.10-1。
2 伸缩节安装错误
水平安装时,当母线槽穿越建筑物伸缩缝时,未安装伸缩节;垂直安装时,当母线槽回路两端任一端点未刚性固定,且防止建筑物产生自然沉降的伸缩节未安装。
3 母线槽安装在水管的下方
当水管爆裂、渗漏或消防喷淋头喷水时,水会流到母线槽上,引发安全事故。母线槽要远离水管或设置在水管的上方,当无法避免时,须选用更高防护级别( IP54 以上)的母线槽或加装防水罩,见图4.5.10-2。
4 母线槽穿越墙体、楼板时安装不规范
母线槽在穿越墙体、楼板时未作防火封堵;母线接头敷设在墙体内;母线槽穿越楼板处未做防水翻边。
5 插接箱安装不可靠
插接箱没有完全安装到位。对于超过 500A 以上插接箱,没有安装托架固定,安装不可靠。
6 插接箱内电缆连接不安全
电缆接线端子与断路器接线端子规格和定位尺寸不匹配;电缆连接方式不妥,用强行接线导致断路器接线端子发生损坏变形;端子间距过小,且无绝缘挡板。