一台20KVA的UPS延时两小时,需要多少台100AH/12V的电池呀?

一台20KVA的UPS延时两小时,需要多少台100AH/12V的电池呀?
免费打赏
lingxuct
2008年04月22日 17:42:19
2楼
与输出电压大小有关,一般按蓄电池85%容量(电流按10小时)计算,电压不会降低。
回复
zhang1400.vip
2008年04月23日 09:09:30
3楼
UPS直流电压是多少?
回复
dwqdl
2008年04月23日 13:57:44
4楼
台数=所需电压/12V
回复
xiehouqiyuan
2008年04月23日 16:57:03
5楼
对呀,UPS的直流电压多少呀?
回复
c283434618
2008年04月24日 14:54:49
6楼


20KVA的UPS一般是三进三出或者是三进单出的。
三进三出:电池最大电流为:52A,因为12V100AH电池在2小时放电电流为40A,所以需要两组电池并起来。需要32x2=64只电池
三进三出:电池最大电流为:38A,因为12V100AH电池在2小时放电电流为40A,所以只需要40只电池就足够了。
以上数据参考艾默生设备
回复
c283434618
2008年04月24日 14:55:53
7楼

改正
回复
xiehouqiyuan
2008年04月28日 14:17:34
8楼


请问您是怎样得出这个结果来的?是厂家的标配还是自己算出来的?
回复
c283434618
2008年04月28日 16:57:05
9楼
这些都有公式计算的。可能你工作涉及到UPS设备很少吧。例如:一台20KVA的UPS延时两小时,需要多少台100AH/12V的电池呀? 这个问题我就不太赞同的。你应该说一台20KVA的UPS延时两小时,需要多少只多大容量的电池。因为你一固定了电池的容量等铭牌数据。那么人家会根据你那个电池规格来配置的。所以很多都不很合理。像三进三出的20KVA UPS 采用12V75Ah的电池就可以了。
回复
sryks
2008年04月28日 21:12:21
10楼
这几天正头疼UPS啊.我们这里有两台分别是120KVA 和200KVA的UPS的电池天天在报警.可能是电压低了.
回复
c283434618
2008年04月29日 11:36:40
11楼
可以查查报警有记录,看看是什么原因引起的。