某项目机电专业后评估总结
风速fl
风速fl Lv.2
2024年07月25日 11:20:54
只看楼主

某综合体项目后评估总结,分享供参考。 #1 施工图设计及方案对项目的影响 产品优化 高低压配电室 原设计为素土回填,施工单位根据设备荷载提出答疑,经鲁源电力设计院与省院共同复核调整为地垄墙做法。 室外水泵接合器 B2-B地块室外水泵接合器设计为地上式,出车库外墙后上翻出地面且紧邻消防登高面,做成后的效果如左图所示,容易造成业主投诉。


某综合体项目后评估总结,分享供参考。

#1 施工图设计及方案对项目的影响

产品优化

高低压配电室

原设计为素土回填,施工单位根据设备荷载提出答疑,经鲁源电力设计院与省院共同复核调整为地垄墙做法。


室外水泵接合器

B2-B地块室外水泵接合器设计为地上式,出车库外墙后上翻出地面且紧邻消防登高面,做成后的效果如左图所示,容易造成业主投诉。 后期建议从设计开始调整为地下式做法。

室外环网柜原设计为BC栋之间大门口位置,占据消防通道和景观铺装,影响行人视觉,与技术\电力设计院沟通后全部放入市政绿化带中,这一点是比较成功的。

一层大堂

智能疏散方案设计BC栋不一致,与省院沟通,省院答复符合设计规范,设计师在设计时没有沟通形成标准化。

业态定位

兵马未动,粮草先行。机电工程施工前设计图纸及方案的确定至关重要,避免后期进行拆改,造成工程成本增加。前期的工程业态定位也是至关重要的,直接影响到机电专业的配置,若在预留预埋完成后调整,势必造成预留管线及洞口的浪费,后期施工过程中,墙体开槽,楼板后开洞,增加施工成本的同时,造成施工进度的滞后。

实例:B2地块原设计空调系统为预留分体式空调,电气专业预留空调插座。后改为新能源空调,风机盘管加新风系统。配电系统改为母线供电,原预留空调插座线路作废,墙体开槽增加风机盘管电源及调速开关,新风机房增加地漏,新风系统风管及水管,母线施工洞口未预留,后期在施工过程中,二次砌体开洞,屋面设备基础需加固,地下机房需增加直通室外的楼梯,穿楼板全部重新水钻开洞。

#2 甲供材管理对项目进度的影响

1)机电专业系统复杂,集团全面甲供集采后,机电专业的甲供材料品类多达30几种,图纸方案确定后,需要总包安装及专业分包与成本进行核量,签订合同,合同需上传ES审批,ERP流转,完成合同的签订周期较长,部分供货商无合同不发货。前期虽有部分供货商可以无合同发货,因货物量较大,供货商没有合同拿不到相应货款,出现断供现象。导致现场施工因缺货造成进度滞后,影响项目整体进度。

2)甲供材分为集团甲供,事业部甲供,集团甲供材需要进行线上发货,收货验收审批,事业部甲供需要进行线下发货通知单,收货验收单的签字,收集,如集团甲供材合同ES上无法体现,也需要进行线下发货通知单,收货验收单。

改进措施 :能否都进行线上发货、收货审批?合同的审批时间能否压缩?

室外管线

在提供数量清单上,往往不能准确提供,在施工中有很多预想不到的因素,机电专业系统多,施工中不可避免出现专业间交叉施工,某一个专业需要避让的时候,往往会增加一些甲供材的数量,这个数量不能准确的反映出来,就造成甲供材合同的产值超限,供货商无法供货的现象。

实例 室外管网在施工过程中,因现场条件影响,给水、中水管道避让燃气管需调整走向位置,增加支管及部分弯头,电熔管件,这部分数量无法在对量的时候体现出来,超出合同量后,需要签订补充协议,增加了时间成本,同时影响材料的正常供应。

改进措施 :主体施工阶段就要提前确定甲供材材料单位,能否签订动态合同?

#3 现场施工管理案例分析

技术篇

预留预埋阶段

预留预埋作用重大,施工前图纸方案需确定准确,做好会审工作,严格按照规范施工,避免后期出现预埋管线无法使用,后期开槽、开洞。建议做好图纸上孔洞的核对工作,包括洞口数量、位置、尺寸,以免遗漏、重开、剔凿。做好预留预埋,机电安装工作可以说就完成了一半。

土建工程与安装工程的配合协调

主体施工

卫生间给排水点位应按照精装修图纸施工,避免前期点位预留施工完成,后期精装图纸调整后,造成洞口浪费,重新开洞,建议提前确定洁具型号,由厂家发送样品到场或者给排水点位洞口,前期不进行预留,在后期精装施工过程中进行开洞。

机电设备安装阶段

公建项目涉及的机电设备较多,尺寸较大,设备的进场时间及运输路线务必要与土建专业配合到位,屋顶设备尽量在升降梯或塔吊拆除前运送到位,避免因设备尺寸过大无法进入室内梯。大型设备的机房建议在砌筑墙体时预留出设备洞口,避免后期设备进不去机房,需要砸墙。

消防单位在18年12月份已开工进场,新能源末端分包于19年4月定标,4月17日第一批材料进场,进场后,现场核心筒走廊内消防管道,强弱电桥架已施工完毕,无法进行管线综合排布,新风管道及供回水管道安装在房间内,影响后期运营及业主使用感受。

在新能源施工过程中,管线交叉避让,产生了一定量的拆改。新风机房设备型号确定也是分包单位进场后进行,新风机房已砌筑完成,后期设备到场后,因设备尺寸较大,无法进入机房,需将设备拆解,上楼组装,增加了拆解成本,浪费了安装时间。

建筑方案设计阶段本身并没有考虑新能源,层高为3.5m,主体施工完成后公司决策调整为使用新能源,目前安装完成后高度2.33m。 对在施工过程中给予大力支持的技术条线同事表示感谢! 机电专业无法弥补建筑专业的硬伤。

工程篇

安装阶段需要注意的问题

1、重点部位:屋面、水箱间、电梯机房、强弱电竖井、设备管道井、不同装修房间、厅堂走道、吊顶内、变配电室、水泵房、消防泵房、空调机房中控室等。

2、土建的50线或1米线是机电专业器具安装的标尺,应确保准确无误,避免改动,如有改动应及时告知机电专业。

3、深化设计要同步,沟通到位。土建在确定墙面、吊顶的施工方案时应兼顾机电专业的器具安装布置,做到方案先行、样板引路,这样可以兼顾装饰观感和器具使用功能。

合约篇

机电安装 最紧密的小伙伴,与工程息息相关,所有机电安装工作都离不开合约人的大力支持,兵马未动,粮草先行。

与成本梳理甲供材计划时间节点, 与技术商议甲供材材料选型及技术参数

根据交付计划倒排工期

与招采梳理招标计划清单

前配篇

预售证办理流程 与项目紧密相连

关键节点

什么叫配套工程?

现场施工

市政工程施工往往是项目施工最后阶段,面临着竣工验收交付的巨大压力,所以工期 往往很紧,抢工已 成必然,但是由于单位多,工作界面交叉多,所以室外施工过程中经常会出现管道破坏无责任单位、土方管沟反复开挖回填、管道互相打架等乱象。

解决之道:   统一管理 合理规划    按部就班 适时穿插    协调配合 互相谦让

每一个证件的办理都是一次严峻的考验!

营销篇

5A甲级智能化写字楼

七重安防智能化园区

项目附近的车站广场及商业街是重要的人流集散地,区域内人员密集,网络用户较多。为了大家更便捷地使用手机上网及通信,并结合周围整体景观布置,制定基于5G发展的移动通信建设覆盖方案。

室外景观设计布局合理, 需充分考虑小品与灯柱、喇叭及监控立杆的位置关系。 各种井盖一定要避开景观及消防道路,设置隐蔽草丛 。高杆灯满足照度,均衡布置。矮柱灯,与景观浑然一体。背景音乐喇叭尽量远离住户,布置在草坪中。

机电专业后评估总结