来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 电流互感器是电力系统中关键的二次设备,其应用范围广泛,涵盖了计量、测量和继电保护等二次回路。在面临大电流或高电压的情况下,我们无法直接使用电流表来测量回路的电流大小。为了确保安全,我们只能借助电流互感器的二次侧进行测量。那么,对于电流互感器的参数,如 0.5 级、1.0 级、10P20 和 5P20 等,它们的含义是什么呢?我们又该如何选择和使用呢?接下来,将为大家进行详细的讲解。
来源:电气知识课堂
电流互感器是电力系统中关键的二次设备,其应用范围广泛,涵盖了计量、测量和继电保护等二次回路。在面临大电流或高电压的情况下,我们无法直接使用电流表来测量回路的电流大小。为了确保安全,我们只能借助电流互感器的二次侧进行测量。那么,对于电流互感器的参数,如 0.5 级、1.0 级、10P20 和 5P20 等,它们的含义是什么呢?我们又该如何选择和使用呢?接下来,将为大家进行详细的讲解。
▌电流互感器的原理是什么?
电流互感器和变压器一样是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
▌电流互感器的种类有哪些?
根据用途可分为:
计量用电流互感器:结算电费用
测量用电流互感器:测量电流、计算电度等,精度一般低于机两用互感器,不作为结算用。
保护用电流互感器:电流速度保护、过电流保、过载保护等;
▌电流互感器的精度等级有哪些?
1. 校验用电流互感器精度:0.1S级。误差0.1%,常用于校验计量级电流互感器的准确度。
2. 计量用电流互感器精度:0.2S 0.5级。误差0.2%和0.5%,用于电费结算的依据,部分场合也会使用0.5级
3. 测量级电流互感器:0.5级、1.0级,2.0级等,一般用于电流表。
4. 保护用电流互感器精度:10P10、10P20、5P10、5P20等,精度的含义: 以10P10为例,即流过电流互感器的电流,是其额定电流的10倍以内的时候,电感器的误差在±10%以内。
5. 在一些特殊场合,还有精度更精的电流互感器,有0.005级,0.05级等,使用场合较少。
▌电流互感器的型号含义及精度表