细说建设工程消防设施系统联调联试检测内容
孙立东
孙立东 Lv.2
2024年07月12日 09:37:14
只看楼主

来源:消防技术流

|

作者:消防狂人

广州市住建局日前发布了《关于进一步规范建设工程消防设施系统联调联试检测工作的通知   》,明确了建设工程消防设施系统功能联调联试检测项目的方式,与广东省地方标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》的全面检测不同,此次住建领域的消防设施系统功能联调联试检测可谓发生了翻天覆地的变化,纵观其检测指南,消防设施系统功能联调联试主要   侧重消防系统的功能检测


广州市住建局日前发布了《关于进一步规范建设工程消防设施系统联调联试检测工作的通知   》,明确了建设工程消防设施系统功能联调联试检测项目的方式,与广东省地方标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》的全面检测不同,此次住建领域的消防设施系统功能联调联试检测可谓发生了翻天覆地的变化,纵观其检测指南,消防设施系统功能联调联试主要   侧重消防系统的功能检测   ,下面全面分析一下。
一、消防给水设施  
1、消防水池、高位消防水箱的检查内容只有水位显示装置及补水设施,其中消防水池为全检,消防水箱为抽检,但水箱的数量一般比较少,也即全检。  
2、水泵接合器只需查看标志铭牌的设置,属抽检内容。  
二、消火栓系统  
1、室内消火栓只需检测系统动、静压,消火栓按钮功能,均为抽检。  
2、室外消火栓最不利点供水压力,这个到底是静压还是动压呢?能存在争议,个人偏向动压。  
3、消防水泵检测水泵的控制功能包括现场启动、远程启动、机械应急启动、自动启动、禁止自动停泵功能、启动及故障信号反馈、主备泵自动切换功能,属于全检。  
4、稳压泵检测启停控制压力,全检。  
三、自动喷水灭火系统  
1、水流指示器、信号阀检测动作功能,抽检。  
2、消防水泵、稳压泵与消火栓系统一样。  
3、系统功能检测末端试水装置压力、湿式报警阀动作启泵功能,全检;水力警铃声压级、压力开关信号,抽检。  
四、雨淋、水幕及水喷雾灭火系统   与自动喷水灭火系统一样。  
五、预作用系统  
1、检测气压装置控制功能,即空压机的启停压力,全检。  
2、消防水泵及稳压泵同上。  
3、系统功能检测预作用阀组开启功能,包括同一报警区域内两只及以上独立的感烟探测器或一只感烟探测器与一只手动报警按钮的报警信号,消防控制室远程控制,阀组现场手动控制下,报警阀组开启正常;报警阀组压力开关应及时动作且直启水泵功能正常,全检。压力开关动作信号、水力警铃声压级为抽检。快速排气阀开启功能、末端试水装置出水压力为全检。  
六、泡沫灭火系统  
1、消防水泵及稳压泵同上。  
2、泡沫液泵与消防水泵雷同。  
3、泡沫液储罐抽查铭牌标志,阀门开启功能为全检。  
4、系统功能检测在自动控制、手动控制和机械应急操作下,系统消防水泵、泡沫泵、控制阀门、压力信号反馈装置应能正常动作,并按要求发出反馈信号,全数检测。  
七、细水雾灭火系统  
1、储水箱检测自动补水功能、液位显示及报警功能,抽检。  
2、消防水泵同上。  
3、分区控制阀检测控制功能,包括具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能,关  
闭阀门应采用手动操作方式,全检。  
4、系统功能分瓶组及泵组,瓶组系统检测自动、手动和机械应急启动功能正常,细水雾喷放的反馈信号正常,泵组系统检测自动、手动启动功能正常,水泵工作状态、分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放的反馈信号正常,全检。  
八、固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统  
1、消防水泵及稳压泵同上。  
2、水流指示器抽检动作功能。  
3、模拟末端试水装置抽检放水测试系统动作功能。  
4、系统功能分别检测现场控制、远程控制、自动控制功能,全检。  
九、气体灭火系统、干粉灭火系统  
1、抽检火灾探测器报警功能。  
2、气体灭火控制器检测故障报警、主备电切换功能,全检。  
3、系统功能检测自动控制功能、手动控制系统启动功能,全数检测。  
十、建筑灭火器  
1、检查灭火器的选型及充装压力,抽检。  
十一、防烟系统  
1、自然通风检测窗口开启功能应方便直接开启,抽检。  
2、送风阀检测手动开启、远程开启、自动开启及信号反馈功能,抽检。  
3、送风机检测手动开启、远程开启、送风阀开启自动控制启动及信号反馈功能,全检。  
4、系统联动检测应能在防火分区内的火灾信号确认后 15s 内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机,抽检。  
十二、排烟系统  
1、自然排烟检测排烟窗手动开启装置功能、自动排烟窗控制方式,抽检。  
2、常闭排烟阀或排烟口检测自动开启、现场手动开启、消防控制室手动开启及动作信号反馈功能,抽检。  
3、活动挡烟垂壁检测自动开启、现场手动开启、消防控制室手动开启功能,抽检。  
4、排烟防火阀检测风机入口处的排烟防火阀联锁关闭排烟风机、补风机功能,全检。  
5、排烟风机检测现场手动启动、远程手动启动、排烟阀开启后自动启动及叶轮旋转方向,全检。  
6、联动功能检测火灾确认后应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施及活动挡烟垂壁,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系   统, 60s 以内挡烟垂壁应开启到位,抽检。

十三、火灾自动报警系统  
1、火灾报警控制器、联动控制器、图形显示装置、火灾显示盘检测相关主、备电转换、自检、报警及显示、故障报警、消音、自动和手动工作状态转换等功能,全检。  
2、火灾探测器、手动报警按钮、火灾警报装置、消防广播、消防电话及插孔,检测相关报警及动作功能,抽检。  
3、可燃气体报警控制器检测自检、报警及显示、可燃气体浓度显示、主、备电转换、消音复位、故障报警等功能,全检。  
4、抽检可燃气体探测器报警功能。  
5、普通电梯检测联动时停于首层或电梯转换层以及信号反馈功能,消防电梯检测迫降后其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯,只能在轿厢内控制功能,全检。  
6、联动功能检测联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合,声光警报装置、应急广播、切断非消防电源及释放相关装置的联动功能,抽检。  
十四、消防应急照明和疏散指示系统  
1、集中控制系统检测灯具与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时,灯具进入点亮模式功能,检测应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时,应连锁控制其配接灯具进入点亮模式,检测在非火灾状态下,建筑正常照明电源断电/恢复后,连锁控制其配接的灯具进入点亮/伺应状态,抽检。  
2、系统功能检测火灾确认后,灯具应急启动功能,抽检。  
十五、消防电气  
1、消防电源检测系统供电情况,全检。  
2、自动切换装置检测消防控制室、消防水泵房、消防电梯、防烟和排烟风机房、防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等消防设备的供电配电箱内的自动切换装置切换功能,全检。  
3、消防设备电源监控系统检测消防设备电源监控器显示、主/备电源的自动转换、故障报警功能,全检。  
4、消防设备电源传感器检测所监控的消防设备电源故障时报警及显示功能,全检。  
5、电气火灾监控系统检测电气火灾监控器主、备电转换、报警及显示、故障报警等功能,全检。  
6、电气火灾监控探测器检测报警功能,抽检。  
十六、防火门、防火窗及防火卷帘  
1、防火门检测常闭防火门从门的任意一侧手动开启自动关闭功能,检测常开防火门自动关闭功能及信号反馈功能,抽检。  
2、防火门监控器检测显示、主/备电源的自动转换、故障报警功能等功能,全检。  
3、防火门监控模块检测常闭防火门、常开防火门监视及故障状态下,监控模块监视报警功能,抽检。  
4、防火窗检测手动启闭、火警自动关闭、消控室远程控制功能(活动式),抽检。  
5、防火卷帘检测现场手动、远程手动启动及信号反馈功能,检测卷帘联动及信号反馈功能,抽检。