热交换器安装质量管控
wx_86780857
2024年07月11日 10:06:45
只看楼主

来源:机电人脉

|

作者:机电人脉整理

2.10 热交换器安装 2.10.1 热交换器就位固定及安装要求 1  安装位置及管道连接应正确,水平度或垂直度应符合设计文件和规范的要求; 2  基础和地脚螺栓不得限制或妨碍热交换器的热膨胀; 3  活动支座的地脚螺栓应装有两个紧锁的螺母,螺母与支座底板间应留有 1mm ~ 3mm 的间隙;见图2.10.1-3


2.10 热交换器安装

2.10.1 热交换器就位固定及安装要求

安装位置及管道连接应正确,水平度或垂直度应符合设计文件和规范的要求;

基础和地脚螺栓不得限制或妨碍热交换器的热膨胀;

活动支座的地脚螺栓应装有两个紧锁的螺母,螺母与支座底板间应留有 1mm 3mm 的间隙;见图2.10.1-3

 

图2.10.1-3 热交换器活动支座地脚螺栓、螺母设置

在不影响热交换器支座滑动的情况下,可采用平垫铁与斜垫铁组进行找平;不得采用改变地脚螺栓紧固程度的方法调整热交换器的水平度或垂直度;

热交换器的两端应留有足够的操作、清洗、维修空间。见图2.10.1-5

图2.10.1-5 热交换器两端留有足够空间


2.10.2 汽- 水热交换器的安装要求

安全阀应装设在汽 - 水热交换器顶部并处于完好状态,开启压力应与设计压力相同,排放口应接至地沟。

膨胀容器的容积大小应符合要求,与热水管路的连接应牢固、严密。

温控阀必须水平安装且配有旁路,温控阀前必须装设过滤器。

凝结水装置和疏水器的安装

1)  - 水热交换器的管路末端应加装凝结水装置,可安装动力式或浮球式疏水器,其安装应正确、可靠;

2)  蒸汽凝结水的排放管路严禁爬高,且必须通大气,其排放高度应低于管程出口高度。

过滤器和阀门安装

1)  过滤器的安装位置应正确,固定应牢靠;

2)  流量控制阀应安装在换热器的进口处;见图2.10.2-5-2

图2.10.2-5-2流量控制阀安装在换热器进口处

3)  当两台或两台以上机组并联时,每台机组的出水管必须安装止回阀。水系统冷水补水应加设止回阀,止回阀安装方向应正确,不得倒装。


2.10.3  热交换器的保温

用于供热的板式热交换器及其附属的管道保温后外表面温度不应大于 50℃。

板式热交换器的保温外护结构应为可拆式结构,以便于热交换器的维护。

用于制冷的液—液机组中的板式热交换器及其附属管道保冷后其外表面不应结露。

4 热交换器保温应将铭牌放在保温层外。见图2.10.3。


图2.10.3 换热器保温


2.10.4  质量通病

热交换器的安装未按要求固定并设置隔振措施。见图 2.10.4-1

图2.10.4-1 热交换器安装未按要求固定并设置隔振措施

热交换器机组未按要求设置两个紧锁的螺母并留有膨胀余量。见图 2.10.4-2

图2.10.4-2 热交换器机组未按要求设置两个紧锁的螺母并留有膨胀余量

板式换热器周围未做到干净整洁,灰尘积聚在换热板中将影响换热效果。见图 2.10.4-3

图2.10.4-3 板式换热器周围不干净整洁

免费打赏

相关推荐

APP内打开