1导线截面积与载流量的计算: 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 计算铜导线截面积S的上下范围: 0.125 I(mm2) < 0.2 i(mm2)<> S---铜导线截面积(mm2) I---负载电流(A)
1导线截面积与载流量的计算:
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
计算铜导线截面积S的上下范围:
0.125 I(mm2)
S---铜导线截面积(mm2) I---负载电流(A)
2.5mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 220V×20A= 4400W 4mm2
BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 220V×32A= 7040W 6mm2
BVV铜导线安全载流量的推荐值6×8A/mm2=48A 220V×48A=10560W
2电线平方与电流的关系——铜线安全计算方法
国标1平方电线可承受的最大电流为19安培,但实际还需要按使用环境,温度,安装的方式等去考虑。最粗略的估算法是单相1000W为5安,三相为2安电流。一般铜线安全计算方法是:
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
功率220×28=6160W 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
功率220×35=7700W 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
功率220×48=10560W 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
功率220×65=14300W 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种:一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
一个家庭所有电器总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/(220×0.8)=34(A) 。
一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) ,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空气开关应该用大于17A。上面不准确如总功率10000瓦(最大功率6000瓦),按公用系数计5000瓦总闸不够,应取最大功率加剩余功率的0.5。