10kV配网线路电压不平衡故障判别与处理
dz5688
dz5688 Lv.8
2008年04月21日 22:11:48
只看楼主

 10千伏配电网由于线路较长,路径情况复杂,用户较多,有时因外力破坏、用户设备维护、操作不当损坏等,引起线路跳闸或单相接地的现象较多。怎样迅速判断故障性质,查找和隔离故障点,迅速缩小停电范围和缩短停电时间,是供电企业长期探索的一个课题。江苏宿迁供电公司通过深入研究,在解决线路故障方面进行了一些有益的探索。  类型判断  当线路发生故障时,首先要判断故障类型。一般说来,有以下几种情况:一相电压降低但不为零,其余两相升高而且超过线电压,可判断为谐振过电压;若一相电压降低到零或不到零,其余两相升高但不超过线电压,可判断为单相接地故障;三相电压依次轮流升高,而且三相电压在不同的范围内出现低频摆动,可判断为谐振过电压;一相电压降为零,其余两相电压不变,可判断为压变一相熔丝熔断。

  当线路发生故障时,首先要判断故障类型。一般说来,有以下几种情况:一相电压降低但不为零,其余两相升高而且超过线电压,可判断为谐振过电压;若一相电压降低到零或不到零,其余两相升高但不超过线电压,可判断为单相接地故障;三相电压依次轮流升高,而且三相电压在不同的范围内出现低频摆动,可判断为谐振过电压;一相电压降为零,其余两相电压不变,可判断为压变一相熔丝熔断。

  其中,单相接地的发生应以信号装置动作(三相电压显著不平衡)、消弧线圈动作为准,此时发电厂、变电所值班人员应立即向值班调度员汇报各相对地电压、中性点位移电压、消弧线圈电流、设备异常情况等4个方面情况。

  工作流程

  在判定系统有单相接地,而有关变电站巡查后又没有发现接地故障点时,则应按下列顺序查出故障设备:

  一是如有两组变压器,而其10千伏母线通过分段开关并列运行的,可先解开分段开关,检查出哪一母线系统有接地。

  二是按规定顺序试拉线路开关。值班调度员可根据有关用户的反映,跳序试拉线路开关;对有自发电线路的,应令发电机解列后再试拉;对有两路电源的用户不进行调电,直接试拉线路开关(注意另一线路不能过负荷)。

  拉路顺序确定的原则是:首先是空载线路及电容器,其次是没有重要用户的线路,特别是支线较长较多的线路,再次是重要用户较少的线路,最后是重要用户较多的线路。此外,一级保电线路不得进行试拉。

  三是确定接地线路后,立即通知相关单位查线。

  四是若仅剩一级保电线路未拉路且未确定接地线路,则应立即通知相关单位组织人员对该一级保电线路查线。在保证供电的情况下,可以试拉该线路部分分段、分支开关确定接地点。若试拉该线路末段分段、分支开关后接地现象消失,则此开关不送电,直至接地点排除或隔离。若未发现该线路故障点,则将该线路所在母线其余出线开关全部拉开,判断接地点是否在该线路。若在该线路,继续查找。

  在查出某一线路有接地,如不威胁人身或设备安全时,可带接地运行至所规定时间。待接地故障点找到后,应通知有关单位尽快组织力量消除接地故障点,并按规定时间将有故障的线路切除。
免费打赏

相关推荐

APP内打开