变压器零序保护作用及方式 变压器零序保护: 作用: 作为变压器主保护的后备保护和相邻元件接地故障的后备保护。
变压器零序保护作用及方式
变压器零序保护:
作用: 作为变压器主保护的后备保护和相邻元件接地故障的后备保护。
方式: 与变压器中性点是否接地有关;
变压器直接接地: 由两段式零序过电流保护构成,通常以较短时限动作于缩小故障范围,以较长时限动作于断开变压器各侧断路器。
中性点不接地或非直接接地: 对于有多台变压器并列运行的情况,通常只有部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地。当相邻母线或线路发生接地故障,故障元件保护拒动时,则中性点接地变压器的零序电流保护动作,将中性点接地变压器切除,此中性点不接地变压器可能产生过电压。
根据变压器的绝缘水平及接地方式,保护配置如下 :
全绝缘变压器:全绝缘变压器绕组各处的绝缘水平相同,在系统发生接地故障时,允许后断开中性点不接地运行的全绝缘变压器;中性点直接接地配置零序电流保护;中性点不接地配置零序过压保护;
分级绝缘变压器:
分级绝缘变压器绕组各处的绝缘水平不同,中性点绝缘水平较低,需装设放电间隙保护,保护中性点不接地变压器中性点的绝缘安全;中性点直接接地配置零序电流保护;中性点不接地配置间隙过流保护;
变压器零序电流保护、间隙保护是否能同时投入
变压器零序电流保护、间隙保护不能同时投入;变压器中性点零序CT接在变压器中性点套管出口处;间隙CT接在间隙前面,但在零序CT后面,即使中性点断开,间隙击穿后造成中性点零序CT流过电流,零序保护会动作;零序过流保护是在中性点直接接地时系统发生接地故障动作,间隙保护是在中性点经间隙接地时,系统发生接地故障中性点过电压击穿放电间隙时动作,零序电流保护定值较大,而间隙保护定值较低,因此在接地刀闸合位时要退出间隙保护。