#1 材质介绍
KBG管——套接扣压式薄壁钢导管,采用优质冷轧带钢,经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。材料的验收规范要求参照《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规程》。
JDG管——套接紧定式镀锌钢导管,采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护。材料的验收规范要求参照《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》。
SC管——低压配电中通常称为焊接钢管,又称低压流体输送用焊接钢管,由钢板或带钢卷成筒状经焊接而生产的钢管。材料的验收规范要求参照《GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管》。
PVC管主要成份为聚氯乙烯,加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料,具有较好的绝缘性能和耐腐蚀性能。
#2 性能对比
#3 壁厚对比
单位(mm)
#4 规范解读
《建筑设计防火规范》GB50016(2018年版)
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
10.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
6.2.1 室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定: 1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于 1.5mm。
6.2.2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮、防腐措施,且金属导管壁厚不应小于 2.0mm;
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定: 1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm 。
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
8.1.6.在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
8.1.7 明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为 B1级的难燃制品。
8.3.1金属导管布线可适用于室内外场所,但不应用于对金导管有严重腐蚀的场所。
8.3.2.明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并采取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.:5mm的镀锌钢导管。
8.6.1刚性塑料导管(槽)布线可适用于室内外场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。
8.6.2 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性:能等级 B1:级、壁厚:1.6mm 及以上的导管。
13.8.5、5)火灾自动报警系统线路暗敷时,应采用穿金属导管或B1级阻燃刚性塑料管保护并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mnm;消防用电设备、消防联动控制、自动灭火控制通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿金属导管保护。
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011
7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。
7.2.2潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用管壁厚度不小于 20mm的塑料导管或金属导管明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。
11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
7.5.8 建筑物内采用导管敷设缆线时,导管选用应符合下列规定:
1、线路明敷设时,应采用金属管、可挠金属电气导管保护。
2、建筑物内暗敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管等保护。
3、导管在地下室各层楼板或潮湿场所敷设时,不应采用壁厚小于2.0mm的热镀锌钢管或重型包塑可弯曲金属导管。
4、导管在二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板和墙体内敷设时,可采用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或可弯曲金属导管。
《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
7.4.3 穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
4.5.4 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施,并应符合下列规定:从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。
上海《民用建筑电气防火设计规程》DGJ08-2048-2016
8.4.7 电线电缆敷设在有可燃物的吊顶或地板内时,应采取穿金属管或采用金属线槽等保护措施;敷设在无可燃物的吊顶或地板内时,宜采用穿金属管或采用金属线槽、金属托盘等保护措施。
8.4.8 电线明敷时,在电气防火等级为一级的建筑物或场所,应穿金属管或采用金属线槽保护;在电气防火等级为二级的建筑物或场所,宜穿金属管或采用金属线槽保护。
8.4.9 电线暗敷时,宜采用穿金属管或阻燃型硬质塑料管敷设,并应敷设在不燃性结构内。消防用电设备线路暗敷时,其保护层层厚度不应小于30mm。
#5 材质适配分析
根据规范要求和材质性能的匹配,综合得出配电线路布线选择如下:
在项目实际运用过程中,金属布线应根据规范要求选择经济适配的材质,建议选型如下:
#6 应用提示
新建项目应在扩初阶段根据规范及当地执行情况,并结合验收要求,前置与设计院沟通,明确导管布线选用的最优方案并在施工图上落位;在建项目应结合当地规范执行情况、验收要求及成本经济性综合评估,并与设计院沟通一致,完善变更手续后进行调整。