相关案例摘要: 某些项目合同签订后,施工单位提出如涂料、变压器、污水提升设备等定价争议问题,现将相关情况分析如下:
相关案例摘要:
某些项目合同签订后,施工单位提出如涂料、变压器、污水提升设备等定价争议问题,现将相关情况分析如下:
案例 :某项目物料表中涂料的参数显示为“耐腐蚀性:84消毒液,75%以上医用酒精,碘伏,过气化气24小时原液掠拭无异常;耐洗刷性能为≧25000次以上;(记号笔、血渍、脚印、唾贩) GB/T21866-2008 可擦除”等,按此性能属于自洁涂料。自洁涂料价格远高于普通内墙涂料,控制价按普通涂料计取,导致价格严重偏低。现分享如下:
1、相关定义
自洁涂料
:具有抗菌防霉,耐擦洗,抗消杀等特点,适用于医院、高端酒店、图书馆等对擦洗要求高的场所;
普通内墙涂料
:具有容易涂刷、干燥快、耐水性、可以擦洗(根据国标,合格品耐擦洗≧350次,一等品耐擦洗≧1500次)等特点。适用于家庭、写字楼、商场等普通室内装修。
2、价格差异情况(概念性)
通过调研深圳市某两个三甲医院项目的自洁涂料使用情况(使用区域:病房、实验室、配药间等),面漆涂布率约0.15~0.2kg/㎡,面漆材料单价约400~450元/kg,底漆涂布率约0.1kg/ ㎡ ,底漆材料单价约50~60元/kg,涂料施工费约30~40元/ ㎡ ,综合单价(不含腻子)约100~120元/ ㎡ 。
普通常用内墙涂料的面漆涂布率约为0.2~0.25kg/ ㎡,面漆 材料单价约10~15元/kg,底漆涂布率约0.1kg/ ㎡ ,底漆材料单价约8~10元/kg,涂料施工费约15~20元/ ㎡ ,综合单价( 不含腻子)约20~30元/ ㎡ 。
(二)
新、旧国标下,干式变压器 SCB13
对应能效等级差别
案例
:某项目在变压器新国标执行后进行招标。图纸中干式变压器(SCB)不同额
定容量(kVA)的损耗水平代号为“13”,并且要求满足二级能效。
新国标下 SCB13不满足二级能效标准,故产生争议。
①能效等级 :
国标变压器能效等级有一、二、三级;数字越小能效等级越高,对应的能耗越低。
②损耗水平代号 :
以型号SCB13-1000kVA干式变压器为例,根据工信部发布的JB/T3837《变压器类产品型号编制方法》,“13”代表变压器损耗水平代号;某厂家“SCB13-1000kVA”对应的空载损耗值为1415W。
③新旧国标执行时间:
旧国标:《三相配电变压器能效限定值及能效等级(GB20052-2013)》在2013.6.9发布,2013.10.1实施;
新国标:《电力变压器能效限定值及能效等级(GB20052-2020)》在2020.5.29发布,2021.6.1实施。
④新旧国标执行差异:
旧国标(GB20052-2013)中额定容量1000kVA变压器的二级能效等级对应的电工钢带空载损耗值不高于1415W。
新国标(GB20052-2020)
中额定容量1000kVA变压器的二级能效对应的电工钢带空载损耗值为不高于1205W。
三级能效不高于1415W。
故SCB13-1000kVA按(GB20052-2013)可以满足二级能效,按(GB20052-2020)不能满足二级能效。若图纸存在损耗水平代号及能效要求矛盾,需对图纸提疑。
相同额定容量下,(GB20052-2020)二级能效变压器在能效等级上优于SCB13变压器,具有更高的能源利用效率和节能效果。根据某国产品牌合同,相同额定容量的变压器(GB20052-2020)二级能效变压器比SCB13变压器价格高出约15%~20%。
(三)
全密闭一体化污水提升装置
与污水提升泵的差异
案例:
某项目招标控制价关于“全密闭一体化污水提升装置(一用一备)”主材单价只按照2台普通“污水提升泵”计价,未考虑一体化另包含的水箱及提升装置出入口自带阀门等费用,导致控制价严重偏低。
1.相关定义
①污水提升泵是由电机及排污泵体组成,可将污水做提升、抽出的机电设备;
②一体化污水提升装置:是将排污泵和集水箱、控制装置,以及相关的管件阀门组成了一套系统,用于提升和输送低于下水道或者远离市政管网的废污水。可以有效的解决或者避免传统集水坑存在的问题。
2.价格差异情况
某项目成套全密闭一体化污水提升设备(提升泵一用一备,带不锈钢水箱及切割搅拌功能)处理量 Q=35m3/h , 扬程H=25m , 功率N=7.5kw,价格约5~6 万元/套;
对应两台提升泵价格合计约1万元。
价格差异约5倍。