箍筋到底该怎么计算?
jiangapple1982
2008年04月21日 18:57:23
只看楼主

配筋简图里面,箍筋0.4到底表示什么意思,怎么把0.4换成梁的箍筋?

配筋简图里面,箍筋0.4到底表示什么意思,怎么把0.4换成梁的箍筋?

1208775950588.jpg

免费打赏
dddxxx2006
2008年05月09日 12:40:32
2楼
如果预定的箍筋间距为100,程序默认为两肢箍,故上面的计算结果应该如下配筋:
加密区:40/2=20mm 间距为100;
非加密区:2X40/2=40mm 间距为200;
实际配箍,8@100/200(2)即可.
回复
zhyou311
2008年05月09日 14:59:38
3楼
首先,我觉得要弄清楚0.4的意思。根据SATWE手册4.4.2注解,前后两个0.4分别代表梁加密区和非加密区箍筋的计算值(单位为Cm2),乘以100化为mm2后进行计算较直观。
其次如楼上所说预定箍筋间距在SATWE前处理——接PMCAD生成SATWE数据第一小点分析与设计参数补充定义里的配筋信息填写(这个很重要,因为只有加密区或非加密区配筋是正确的,另一个要换算。理解不好会造成浪费或配筋不够。)
最后还得根据《抗规》6.3.3和表6.3.3选筋。
另外,我想提一下关于肢距的问题,要根据《抗规》6.3.5确定。一般情况下梁宽>=350时选用四肢箍。(这个也与计算选筋有关)
回复
zxl19841014
2008年05月09日 20:36:57
4楼
那位高人在来详细讲解一下啊
回复
p_xqing1963
2009年05月19日 21:32:22
5楼
请问谁有SATWE手册,能不能上传给俺,俺急需,先谢谢啦:lol !
回复
wjnzhjh
2009年05月21日 00:58:31
6楼
如果以你在前面箍筋间距里输入的是“100”为例:

前面的0.4表示:在加密区,每100间距里,箍筋的面积是0.4cm2(所有肢的总面积);
后面的0.4表示:在非加密区,每200间距里,箍筋的面积是0.4x2=0.8cm2(所有肢的总面积)