抗浮水位随覆土变化?
青山绿水在心间
2024年06月20日 13:47:04
只看楼主

来源:工业建筑

|

作者:优化

优化 土木吧 近日,某优化公司在其官微上公开了其对某项目的优化措施。 水位 土木吧 优化措施中提到,抗浮水位是随覆土坡度变化的,按小区室外场地的地面坡度标高,来取不同的抗浮水位值,这样室外标高低的地方,也就是覆土少的地方,它的抗浮水位更低,总共优化了51根桩,经济效益明显。


优化

土木吧

近日,某优化公司在其官微上公开了其对某项目的优化措施。


水位

土木吧

优化措施中提到,抗浮水位是随覆土坡度变化的,按小区室外场地的地面坡度标高,来取不同的抗浮水位值,这样室外标高低的地方,也就是覆土少的地方,它的抗浮水位更低,总共优化了51根桩,经济效益明显。


水位

土木吧

   《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004第8.6.1条指出地下室抗浮评价应根据地下水类型、各层地下水位及其变化幅度和地下水补给、排泄条件等因素进行评价。

    所以 “抗浮设防水位”应该是根据区域和整个场地的水文地质条件或地下水埋藏条件来决定,即应根据地下水的类型、分布和埋藏深度、含水层数目、岩性结构、含水构造特点、地下水的补给、排泄条件等来决定,而不是仅以某栋建筑基础所在地下水层的最高水位来决定,也不会因为某个地库的高低而影响抗浮水位。

水位

土木吧

现在搞勘察的也都偷懒,在勘察报告里简单的说一句,抗浮水位取设计室外地坪以下**m,而不管室外地坪有无坡度、下凹绿地等。这样就产生了歧义,地下水位是一个确定值,还是可以随室外地面标高,起起伏伏的变化,让“优化”公司和设计院产生矛盾。

大家觉得抗浮水位应该怎么定,更合理?


免费打赏

相关推荐

APP内打开