凌晨两点,厂里一条生产线上的照明全部熄灭,导致全线停产,打开现场的照明配电箱,有一个25A的空开跳闸,试着推了一下,听见 砰 的一声。感觉问题没有想象中的那么简单。 首先用万用表测量火线零线之间的电阻,结果在正常范围之内,说明线路没有短路。 测量火线零线对地阻值为无穷大,由于条件有限,厂里发的万用表最大只能测量 20K 的阻值。 但接地一般都是兆欧级别的,如果接地不是很严重的话,这个表测的数据也说明不了什么。

老板也是三五分钟一个电话,催什么时候能修好,嘴里还骂骂咧咧的说,就一个开关,两根线,几个灯这么长时间了修不好,要你们都是吃饭的呀。



在没办法的情况下,只能用违规的办法来排查问题了。


把火线接到前面100A的空开下面,在通电瞬间测得电流是154A,段开零线,再测还是154A。说明火线有接地的地方。


抱着试试看的心态,把零火对换,结果灯亮了;


虽然修好了,可还是不明白其中的子丑寅卯, 线路肯定是有故障,也没有找到故障点,可为啥互换一下就好了呢?


有经验老道的老师傅吗?可以一起讨论一下!


 