RVS、RVB、RVVP线缆不能再使用!?
威武的草稿本
2024年06月18日 17:00:00
只看楼主

一、98版火警规范 GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》对于火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用电流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流 500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 二、2013版火警规范


一、98版火警规范

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》对于火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流250V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用电流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流 500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

二、2013版火警规范
到了GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》,原来不低于交流250V变为不低于交流300V/500V。不低于交流 500V变为低于交流450V/750V。
三、其他新规范
GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》与GB50116-2013完全一致。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》在建筑电气防火章节与GB50116-2013完全一致,照抄GB50116-2013。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》在环境与设备监控系统章节与GB50116-98完全一致,照抄了老版本GB50116-98。
同一本规范,在不同章节,对线缆的电压等级却不一致!
四、产品标准JB/T 8734.3-2016、JB/T 8734.5-2016

依据《JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电》可见RVS、RVB电压等级只有300/300V,而RV、RVV线缆才有300/500V。

依据《JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线》中RVP、RVVP线缆的电压等级只有300/300V。

因此,RVS、RVB、RVVP线缆的电压等级不满足GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》、GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》等各大规范的要求,不能使用!  
所以就有了广安是住建局发出的消防技术快报,要求不使用RVS、RVB、RVVP线缆,改为使用电压等级为300/500V的RV、RVV线缆。
同志们,你怎么看?
    