为啥低压进线柜要装7个电流互感器?这是我见过最好的解析!
wx_49656123
2024年06月11日 16:48:05
只看楼主

来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 低压进线柜,作为电力系统中的重要组成部分,承担着将高压电能转换为低压电能,并安全、稳定地输送到各个用电设备的重要任务。随着电力技术的不断发展,低压进线柜的设计和性能也在不断提升,以满足日益增长的电力需求。 在低压进线柜的设计中,安全性始终是首要考虑的因素。通过采用先进的电气保护技术和设备,低压进线柜可以有效地防止电气事故的发生,保障电力系统的稳定运行。同时,低压进线柜还具备较高的可靠性和稳定性,能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行,确保电力的持续供应。那么你知道为什么低压进线柜要装7个电流互感器吗?下面我们一起来探讨探讨一下吧。

来源:电气设计圈

如有侵权,请联系删除

低压进线柜,作为电力系统中的重要组成部分,承担着将高压电能转换为低压电能,并安全、稳定地输送到各个用电设备的重要任务。本文以一低压进线柜一次接线方案为例:

这是截取某一工程的一次方案图,不跑题,直接讲题目的重点。

我们看到图纸中有七个圈,旁边还有斜杆的符号,就是这几个了,这是电流互感器的符号。

注: (互感器应用功能不再叙述,历史的文章中有说过)这里强调一下,互感器在安装回路中是有方向的。

我们知道,互感器应用一般都是3个一组,在动力回路中有1个。

好了,继续进入正题:

(1)我们看第一组,这三个电流互感器,隔壁有KWar(无功电能表),KWh(有功电能表),这时候我们大概就能猜到是什么用的了,是给电能表计量提供电流的。

(2)我们看第一组,这三个电流互感器,隔壁有三个"A"(电流表),我们就知道,这三个电流互感器给接电流表的。这电流表安装在低压柜的门板上。

(3)我们看最后一个电流互感器,这个互感器旁边什么也没有。这个互感器是给隔壁电容补偿柜的智能控制器提供采样电流(这里需要了解电容补偿的原理就明白了)。

文末补充一点: (1)(2)两点的互感器能不能去掉一组,把电流表和电能表接在一起?不能,因为要保证回路的阻抗在范围内,计量的精度才高。并且(1)(2)两组互感器精度可以不一样,(1)计量的互感器精度要高一些。(2)只是给人一个参考,互感器精度不需要太高。