关于接地极
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2008年04月21日 11:33:27
来自于防雷减灾
只看楼主

接地极是利用建筑基础做自然接地极还是另设人工接地极,各在什么情况下使用.我想请教一下.例如,我现在做的一个项目,规划区内有两栋建筑,一栋砖混(6层的住宅),一栋为框架(基础结构形式为独基,一层为商铺,二至六层为住宅).两栋间距1.0米.砖混的室内外高差0.75米,框架的各开间是台阶式错落布置,相对于正负零处室内外高差0.15米.砖混的地圈梁相对室外地坪来说,还在室外地坪之上,框架的地梁位置相对于室外地坪来说,埋深仅0.15米.

接地极是利用建筑基础做自然接地极还是另设人工接地极,各在什么情况下使用.我想请教一下.
例如,我现在做的一个项目,规划区内有两栋建筑,一栋砖混(6层的住宅),一栋为框架(基础结构形式为独基,一层为商铺,二至六层为住宅).两栋间距1.0米.砖混的室内外高差0.75米,框架的各开间是台阶式错落布置,相对于正负零处室内外高差0.15米.
砖混的地圈梁相对室外地坪来说,还在室外地坪之上,框架的地梁位置相对于室外地坪来说,埋深仅0.15米.
想利用基础梁做自然接地极, 埋深自然达不到规范要求的0.6米.做人工接地极吧.室外距离又满足不接地极距离建筑3.0米的要求.
所以我现在的想法是:砖混的,让结构的把建筑外围的构造柱往下降点,降到室外地坪以下0.7米,后用两跟16圆的镀锌圆钢把外围的各构造柱焊成环行通路,做接地装置..
对于框架建筑,类似做法,也是用2根16圆的镀锌圆钢把独基底部的底版钢筋焊成环行通路,做接地装置,不过这框架的独基底板是错层的,不在一个层面上,所以这个靠独基底板钢筋焊成的环行通路,也不在一个层面上,不知道这样是否可行..
对了,两栋建筑我都是共用接地极.
这两种设计思路是否可行,请高手帮帮忙.谢谢了!
免费打赏
changemyself
2009年05月06日 20:59:23
2楼
跟着你学习了,:handshake :handshake