这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 GRG与灯槽相接做法 ,供大家学习参考: 01
这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 GRG与灯槽相接做法 ,供大家学习参考:
01
GRG与灯槽相接怎么做?
GRG与灯槽相接节点平面示意图△
工序说明:
1、GRG施工工序
1)镀锌角钢基层安装,竖向 @600mm,横向 @800mm;
2)镀锌角钢做连接件挑出;
3)GRG挂板后场成品生产,确定预埋件位置;
4)GRG挂板现场成品干挂施工,由上往下安装,板块间离缝控制在 5mm 左右,不锈钢螺栓固定5#镀锌角钢与预埋件;
5)GRG挂板离缝处、使用玻璃丝纤维石膏嵌缝,保证平整光滑、网格布抗裂粘贴;
6)表面材质正常施工。
2、灯槽施工工序
1)暗藏灯带管线铺设;
2)天花钢架转换层基层安装(施工方案需设计方确认);
3)天花轻钢龙骨安装,吊筋间距不大于 1200mm、长度大于 1500mm 时、应设置反支撑,主龙骨间距 @300mm,次龙骨间距不大于 600mm;
4)单层 9.5mm 基层板、9.5mm 石膏板基层封板,拼接处预留 3~5mm,自攻螺丝固定 @300mm,螺丝嵌入板面内 1.5mm;
5)自攻螺丝刷防锈漆,石膏板接缝处刮专用嵌缝石膏,接缝处贴纤维布与牛皮纸;
6)批腻子、打磨、磨光平整;
7)乳胶漆底漆、面漆喷涂;
8)电线穿线;
9)成品暗藏灯带安装;
10)通电检查。
GRG与灯槽相接节点三维示意图△
02
施工时有哪些注意要点?
1)基层钢骨架与预埋件位置需保持一致;
2)排版不易过大、需考虑现场施工及运输条件;
3)后场生产、运输、应严格监控,避免出现空鼓、断裂等贯穿伤;
4)接缝处避免留在阳角,易导致结构不稳定,存在开裂风险;
5)需使用专用GRG石膏粉填缝,搅拌过程中添加纤维丝,做好防开裂措施(一般1Kg石膏粉10~20g玻纤丝);
6)预埋件承载力、应满足设计强度要求,避免脱落风险;
GRG与灯槽相接节点三维示意图△
7)石膏板封板禁止使用枪钉安装,采专用沉头自攻螺丝,补防锈漆,杜绝返锈发生;
8)使用专用嵌缝石膏嵌缝,接缝处贴纤维布与牛皮纸,做好防开裂措施;
9)腻子光爆下打磨平整、光滑,迎光看避免出现光晕现象;乳胶漆多次滚涂、薄而均匀,避免流珠出现;
10)天花转角处未整板加固、必要时使用镀锌铁皮加固,防止开裂现象出现;
11)灯带安装前通电检查,防止安装后出现故障、有阴影。